Aller au contenu

  • Recherche
  • Connectez-vous avec Facebook Connectez-vous avec Twitter      Connexion   
  • Créer un compte




Photo

Calcul d'une poutre en BA de 10 m de portée

- - - - -

#1

Posté 30 juin 2010 - 12:36

BATIANAP

    Membre occasionnel

  • Membres
  • PipPip
  • 31 messages
  • 0 points
  • Country Flag
Les amis,
Je voudrais des conseils pour résoudre le problème suivant: je dois calculer une poutre en béton armé dont la portée entre nus est de 10,00 m. Les charges appliquées sont: G = 610 daN/ml, q = 1250 daN/ml.

J'ai une obligation sur les poteaux. Le Maître d'Ouvrage ne veut pas que la largeur du poteau dépasse 15 cm. Il veut des poteaux de 15x30. Leur hauteur est de 4,00 m.

Pouvez-vous me donner des idées et des directives pour calculer ces éléments ?

Publicité

Publicité

#2

Posté 30 juin 2010 - 13:51

ingenieur structure

    Membre occasionnel

  • Membres
  • PipPip
  • 33 messages
  • 0 points
stp donnez plus des informations ou bien un schéma
-tu es sure de chargement g et q me paré bizarre
-la poutre iso ou bien hyperstatique ?
-un poteau 15x30 est interdis dans une zone séismique ?!!!

#3

Posté 30 juin 2010 - 15:10

AYMAN FENDRI

    Membre débutant

  • Membres
  • Pip
  • 17 messages
  • 0 points
  • Country Flag
SALUT
Le calcul avec ARCHE POUTRE donne une poutre de 15X90 avec ferraillage inf 2HA20 + 2HA20 + 2HA16 et sup 2HA12 ou bien 15X85 avec ferraillage inf 2HA20 + 2HA20 + 2HA20 et sup 2HA14 ( le calcul se fait sans tenir compte de l'effet sismique).Mais faite attention, un poteau de 15x30 et de 4 m de hauteur risque de se flambé.

#4

Posté 30 juin 2010 - 15:24

idakoro

    Membre impliqué

  • Membres
  • PipPipPip
  • 69 messages
  • 0 points
un poteau de 15 cm x 30 pour 4 m de hauteur!!!!????. où mets tu le flambement ? même encastré aux 2 extrémité ça ne passe pas et avec une poutre de 10 m et son chargement qu'il supporte! trouve les mots pour expliquer au maitre d'ouvrage que ca ne passe pas. Dans le cas contraire .......

#5

Posté 30 juin 2010 - 16:35

BATIANAP

    Membre occasionnel

  • Membres
  • PipPip
  • 31 messages
  • 0 points
  • Country Flag
Je vous remercie tous pour vos apports. Voici ci-joint le schéma de la structure ainsi que la descente des charges, pour répondre à Idakoro et Ingénieur Structure qui souhaitent plus de renseignements.

Fichier(s) joint(s)



#6

Posté 02 juillet 2010 - 17:12

keraz

    Expert

  • Experts
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 006 messages
  • 357 points
  • Country Flag

Je vous remercie tous pour vos apports. Voici ci-joint le schéma de la structure ainsi que la descente des charges, pour répondre à Idakoro et Ingénieur Structure qui souhaitent plus de renseignements.


BJR A TOUS.
AU RISQUE DE ME TROMPER , SUR VOTRE FICHIER JOINT "POUTRE De 10m.doc", J'AI PU LIRE QUE VOUS AVEZ UNE TOITURE METALLIQUE QUI ELLE MEME REPOSE SUR DES FERMES METALLIQUES "N'EST CE PAS" , ALORS SI C'EST LE CAS JE ME POSE LA QUESTION SUIVANTE POURQUOI TENER VOUS A METTRE UNE POUTRE EN BETON ARME DE 10 m DE PORTEE.
JE PENSE QU'IL FAUT JUSTE FAIRE REPRENDRE VOUS FERMES PAR VOS POTEAUX
TENEZ MOI AU COURANT
MERCI

#7

Posté 02 juillet 2010 - 17:57

BATIANAP

    Membre occasionnel

  • Membres
  • PipPip
  • 31 messages
  • 0 points
  • Country Flag
Bonsoir Monsieur Keraz,

L'immeuble aura un système de double toiture, c'est-à-dire une dalle horizontale surmontée d'une toiture en tôle. La charpente sera faite de fermes métalliques pour tenir compte des grandes portées. J'en profite pour expliquer à ceux qui s'interrogent sur le pourquoi de la hauteur sous dalle de 4m, que c'est à cause de la retombée prévisible de la poutre.

#8

Posté 20 octobre 2011 - 20:01

Mendjel

    Membre inactif

  • Membres
  • 1 messages
  • 0 points
explique bien votre problème, est un peut ambigu.
- pour une porté de 10m la surface afférente va être grade-----> les charges augmentent.
- pour un poteau de 15*30 peut mener à la fissuration due au flambement, même section minimale exigé par RPA (30*30)

#9

Posté 16 novembre 2011 - 13:21

elaw

    Membre occasionnel

  • Membres
  • PipPip
  • 23 messages
  • 7 points
un poteau de 15x30 avec une hauteur de 4.00m flamberait automatiquement meme encastré au deux extrémités; et une poutre de 10m de portée doit avoir une base b0 comprise entre 30 et 60 cm selon le predimensionnement des regles BAEL. je te propose donc d'expliquer au maitre d'ouvrage qu'un poteau de cette section ne passeras pas ou de calculer la charge Nu supportée par le poteau et de vérifier si la section du poteau passe.

#10

Posté 14 décembre 2012 - 07:43

mouss

    Membre impliqué

  • Membres
  • PipPipPip
  • 65 messages
  • 11 points

poutre trop rigide et la rigidité poteau est faible ,cas a eviter.





Répondre