Aller au contenu

  • Recherche
  • Connectez-vous avec Facebook Connectez-vous avec Twitter      Connexion   
  • Créer un compte




Photo

Question Chateau d'eau sur pylones en béton armé

- - - - -

#11

Posté 05 juillet 2011 - 09:40

scorpion

    Expert

  • Experts
  • PipPipPipPipPipPip
  • 592 messages
  • 920 points
  • Country Flag
Et les masses vous les calculé comment ? il y a la méthode de houzner qui donne les masses d'inertie et d'oscillation.
il y a un excellent livre sur ça (Réservoirs tronconiques en zone sismique. Application de la méthode d'Housner), il faut faire un calcul dynamique en tenant compte des rigidités du reservoir et la structure porteuse.je vous conseille d'adopter un fût en béton armé que plutôt une structure poteaux chainages si le volume du reservoir depasse 100 m3.

Publicité

Publicité

#12

Posté 07 juillet 2011 - 11:34

GUISSET

    Expert

  • Experts
  • PipPipPipPipPipPip
  • 766 messages
  • 161 points
  • Country Flag
Bonjour,

Je veux le calculer à la main.


très bien, mais vous ne pouvez pas utiliser la méthode statique équivalente car vous n' êtes pas dans le domaine d' application (pendule inversé et interaction fluide/structure), il faut calculer les modes propres.
Vous pouvez vous inspirer de l' exemple du chateau d eau en béton armé que vous trouverez dans les annales ITBTP de novembre 1982 (calcul pratique des réservoirs en zone sismique).

Salutations



Répondre