water stop comment en le pose dans une bache à eau (tole ep 0.5 mm et largeur 50 cm)?
le coulage du béton sera radier puis les paroi voile ou comment svp + détail
merci

Publicité

Publicité

#2

Posté 17 septembre 2008 - 23:12

REDO

    Membre génial

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 248 messages
  • 76 points
Bonssoir!
C'est mieux d'utuliser un joint water stop en néoprene "kawoucho"...
Generalement la reprise de betonage pour les baches à eau se fait à la jonction radier-voile, au dessus du gousset, c'est là ou il faut mettre le joint water stop...
le gousset doit etre coulé au meme temps que le radier..
Bonne chance.

#3

Posté 13 octobre 2008 - 10:18

HADID

    Membre débutant

  • Membres
  • Pip
  • 13 messages
  • 1 points
je pense que la meilleur solution pour etancher une bache à eau, vous utilisez un hydrofuge de masse (sonsulter les fiches techniques de ces adjuvants.

#4

Posté 23 février 2009 - 10:51

NADJIB ZOUAOUI

    Membre débutant

  • Membres
  • Pip
  • 11 messages
  • 0 points
Salut BKhaled

Un joint waterstope et en PVC il est toujours posée entre la jonction des deux coulages par exemple radier voile pour votre cas
En premiers lieu il fout prévoir des armatures d`attache il seront en forme d`épingle et c`est même armature seront attacher au niveau des armatures de la bâche, le rôle de c épingle c`est d`éviter le déplacement du water stoppe lors du coulage du béton,
il faut éviter d`attacher le water stoppe directement avec du file d`attache il est impératif d`utiliser des épingles

la position du water stoppe doit être comme suit la moitie de ce dernier doit être au niveau du radier et la deuxième a l`extérieur du radier et elle sera au niveau de voile.
la difficulté du waterstope et au niveau des raccordement
Ce matériau est en PVC thermosoudable, ce qui veut naturellement dire qu’il doit être soudé au bruleur il doit être raccordée par un appareil spécifique type résistance .

L’entreprise devra procéder à des essais de soudure sur des chutes, prouver sa maitrise du procédé avant application sur le joint mis en place dans coffrage.

salutrations