Bonjour,

je sollicite votre aide à propos de la note de calcul fournie par le module expert (soutenment),

y a une valeur au niveau la force de glissement verticale que j'arrive pas trouvé en fesant calcul manuel, vous trouverez la note de calcul ci-joint ,

GLISSEMENT

  • Combinaison dimensionnante: 1,000*PM + 1,350*Pa + 1,013*PT
  • Charge dimensionnante réduite:

N=-89,64 (kN/m) My=19,11 (kN*m) Fx=-40,97 (kN/m)

  • Dimensions équivalentes de la semelle: A = 250,00 (cm)
  • Coefficient de frottement:

- du sol (position du sol): f = 0,800

  • Coefficient de réduction de la cohésion du sol = 100,000 %
  • Cohésion: C = 0,00 (kN/m2)
  • Valeur de la force de glissement: Qtr = 40,97 (kN/m)
  • Valeur de la force empęchant le glissement du mur:

Qtf = N * f + C * A

- au niveau du sol: Qtf = 59,76 (kN/m) ( d'ou vient cette valeur)

Coefficient de sécurité: 1,459 > 1,400

moi j'aurai utilisé pour mes calculs la valeur N=-89,64 (kN/m) et non Qtf = 59,76 (kN/m), avec C=0

merci,

notre robot coté blé.rtf

  • J aime 2
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 ans après...

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...