salam mes amis:

 

J'ai un petit problème à resoudre si vous pouvez m'aider

 

je suis entrain de calculer l'infra structure d'un batiment en R+14, et j'ai opter pour un radier général, mais j'arrive pas à interpeter les résultats des moment globaux à la base de la structure pour vérifier les contraintes dans le sol

 

par exemple à l'ELS Etabs ma donné un Mx=440113 KNm    My=670610 KNm par l'option de

 

displey ... show tables.......building output.............story shears

 

et il me donne les résultats des efforts pour chaque etage et je ne prend en cosidération que l'étage 1

 

- comment faire pour avoir les resultats du moment global à la base de la structure?  

 

vous trouverez ci-joint le modele numérique du batiment sur ETABS version 9.6.0

 

Modele R+14.rar

 

  SVP si urgent....................salam