  1. Le 09/09/2020 à 10:39, Elysée Kavula a dit :

    Bonjour,

    Vous avez un sol argileux en place vous devez vous rassurer qu'il n'y ait pas une possibilité de remontée de la nappe durant la saison de pluie sinon votre argile sera saturée et là bienvenue le tassement qui déstabilisera votre dalle. Pour ce poids je trouve que le radier général sera couteux pour rien, je vous suggère de vérifier le niveau de la nappe si elle n'aura pas d'influence vous n'aurez qu'à stabiliser la plate-forme puis suivre la proposition faite par HIGHER.

    Votre dalle posée sur le sol doit bien sûr être dimensionnée en fonction du poids qu'elle aura à supporter.

     

    Je vous remercie beaucoup frère Élysée et tout les experts pour vos réactions qui me sont d'une aide très précieuse...

  2. Il y a 4 heures, HIGHER a dit :

    Dans ce cas , vous mettez une bonne couche de graviers sur une plateforme arasée avec du béton cyclopéen et puis une petite dalle en béton ferraillée en TS.

    Au minimum je peux considérer quelle épaisseur pour la couche du gravier et du béton cyclopéen ?

    Faut-il que je fasse encore le dimensionnement pour la petite dalle comme vous venait de le mentionner où je peux me permettre de prendre juste u feraillage minimal.

    Cordialement merci

  3. Le 06/09/2020 à 12:38, HIGHER a dit :

    Quelle est la nature du sol sur laquelle sera déposées ces batteries?

    La nature du sol est de type argileuse 

    Le 06/09/2020 à 14:53, abdeslam-brahim a dit :

    Bonjour

    si je prends une batterie 

    Poids  3100 kg

    dimensions 7 x 1.6 m²

    la contrainte 23100/ (700x160) = 0.20 Kg/cm²

    une contrainte de 0.2 bars

    est ce que cela nécessite un radier?????

    Je suis au stade d'étude donc vous pouvez m'orienter dans le choix du type du système structuraux que je peux adopter...je me remets à vous alors, et grand merci pour vos réactions.

  4. Il y a 8 heures, FRIDJALI a dit :

    bonsoir,

    veux tu bien nous  sur ce type de batteries. a quoi elles servent et dans quel type de projet rentrent elles.

    néanmoins et d'après le schéma il s'agirait de parallélépipèdes rectangles  dont le poids volumique apparent est de l'ordre de 12 t/m3

    si elles sont posées à plat ou sur skids la contrainte appliquée est de l'ordre de 0.2 bars et ne saurait dépasser 1 ou 2 bars selon la largeur du skid.. le problème du poinçonnement ne se pose dons pas.

    a partir de ces constatations on peut admettre que la plateforme qui devra les supporter sera un simple dallage dimensionné selon le DTU 13. prendre en considération la circulation  des engins de manutention.

    A+

     

    Merci beaucoup confrère pour votre réaction qui m'est d'une grande utilité, les batteries serviront à l'alimentation en energie à Bunia en République Démocratique du Congo...

    Faudrait-il que je crée des longrines qui seront noyé dans le dallage qui serviront à raidir le poids de la batterie ?

    Voici en annexe le modèle type de la batterie en 3D

    IMG-20200904-WA0025.jpg

  5. Bonsoir chers Irs et confrères du métier.

    Je suis entrain de mener des études sur le dimensionnement d'un radier qui doit supporter les poids de batterie mais aussi de son propre poids mais le problème est que je ne sais pas en fonction de quoi je peux choisir le choix du radier mais aussi son épaisseur et son dimensionnement proprement dit...s'il y a un document qui peut me permettre ou me servir de guide je me remets à vous, merci.

    Ci-joint en annexe les détails de ces batteries 

    IMG-20200904-WA0020.jpg

  6. Il y a 4 heures, philkakou a dit :

    Le fait que les poutres soient en métal et les appuis en BA, ne constitue pas un pont mixte !

    Un pont mixte est un pont dont les poutres sont en métal avec des connecteurs assurant la liaison avec un hourdi en béton armé.

    Pour ton ouvrage, les poutres reposent sur des appuis glissant en néoprène  fretté ou non selon la descente de charge. A vois les dispositifs de butée et d'anti soulèvement en cas de sismicité.

    Pour tes culées et/ou pile, tu considères les descentes de charges de la passerelle et les efforts (de freinage et de dilatation)  horizontaux

    Je suis dans une zone dans laquelle la charge du vent et sismique ne sont pas prises en compte dans le calcul...

    Pour les efforts de freinage n'est-il pas possible de les négliger dans mon cas?

  7. Je reviens une fois de plus vers vous, j'ai opté pour une passerelle dont le poutres seront en métal mais le pille et les culées en BA, alors comment doit je considérer les liaisons au niveau de l'appuie pour assurer une bonne résistance de ma structure, je n'ai jamais utilisé les structures mixtes Acier-beton...cordialement merci.

  8. il y a 48 minutes, philkakou a dit :

    BGC16 a répondu selon les eurocodes.

    Pour répondre par rapport à l'ancien fascicule, il faut aller au chapitre II  qui traite des charges sur les trottoirs.

    regarde l'article 11qui parle de ponts réservés exclusivement à la circulation des piétons et des cycles. Ces ponts sont des passerelles !

    L'article 12 définit les charges locales de 450kg/m² à appliquer

    L'article 13.1 donne une charge de 150kg/m² concomitante à une circulation routière ce qui n'est pas du tout le cas d'une passerelle.

    L'article 13.2 avec sa formule a(l) = 200 + 15000/(L+50) affine la charge uniforme du tablier en fonction de sa longueur

    Pour être plus clair : localement, pour justifier un élément transversal ou une pièce particulière tu considère une charge de piétons de 450kg/m²

    Toutefois dans la réalité sauf à considérer une foule massive, un pont a peu de probabilité d'être chargé autant sur toute sa longueur. Donc le règlement donne la formule A(l) à appliquer pour justifier les poutres maitresses.

    Pour un pont passerelle de 50m de portée et de largeur utile 2m:

    - la charge de piétons est de 200+15000/100 = 350kg/m²  qui s'avère inférieure à la borne maximale de 450 kg/m²

      Cela donne un moment maximal longitudinal en milieu de travée Q=PL²/8 =  700kg x 2500 / 8 kg.m = 218 750 kg.m ou 218,75t.m

    - si tu veux être prudent ou si la passerelle sera bondée pour une manifestation sur toute sa surface en site urbain, alors considère 450kg/m² --> M long = 0,9 x 2500/8 = 281,25 t.m

    Tu peux comparer avec les eurocodes pour voir l'évolution du règlement et l'usage des coefficients de pondération aux ELS et ELU....

     

     

     

    Merci pour cette éclaircissements dans les formules confrère...cela m'aidera beaucoup dans le calcul , je vous remercie 

  9. Il y a 12 heures, bgc16 a dit :

    https://www.4geniecivil.com/2020/01/comment-dimensionner-une-passerelle.html

    https://book4yours.blogspot.com/2020/01/conception-dimensionnement-passerelle.html

    Sinon, en France :

    NF EN 1991-2 (mars 2004) - Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 2 : Actions sur les ponts, dues au trafic et son annexe nationale + epreuves ponts + Ec0 passerelles : https://1drv.ms/u/s!AnANhY0735swj0h4BdCOLbgVEalI?e=5nkJgM avec le mot de passe : "petitsage"

    Guide Sur Les Passerelles Pietonnes Conception Setra : http://piles.cerema.fr/IMG/pdf/Guide_sur_les_passerelles_pietonnes_cle2447c7.pdf

     

     

    Merci pour le partage confrère, si je rencontre des difficultés je vous revient encore...une fois encore merci à vous.

  10. Le 28/07/2020 à 19:39, philkakou a dit :

    quel est le règlement de charge dans ton pays ?

    si tu n'utilises pas les eurocodes, alors le fascicule 61 titre II du cctg que tu trouveras facilement sur internet

    Bonjour je viens de parcourir le fascicule 61 titre II que j'aie trouvé sur internet mais j'ai pas eu des résultats suffisant par rapport à ma recherche...

    ci-joint l'unique partie où je lis qu'on parle du passerelle ...

     

    Screenshot_20200729-205207.png

    Screenshot_20200729-210203.png

  11. Je dois mener les études donc dimensionnement du passerelle que je suis sensé remettre dans une semaine maximum , mais le problème est que je n'ai jamais reçu des cours sur son dimensionnement, veux-je considérer le dimensionnement de ce dernier comme celui d'un pont?, Quelle surcharge veux-je considérer ?

    S'il y a un document qui peut me servir de guide, je reste en attente.

    Merci d'avance

  12. Le 26/06/2020 à 11:13, ghita elhariri a dit :

    Le problème c'est que je sais pas si la poutre est iso ou hyper et aussi si elle est chargée ou pas 

    Je crois que pour savoir s'il est hyperstatique le rapport entre les travées qui se suivent doit être supérieur ou égale à 0,5 mais concernant la charge je pense que la poutre est toujours chargée selon car même d'elle peut des charges mortes provenant d'autres matériaux, il y a aussi son poid propre qui intervient.

  13. Le 01/10/2019 à 19:05, submarine2012 a dit :

    bonjour

    mes publications livres assemblages charpente métallique fin 2019

    https://www.dropbox.com/s/96d4q7bk8275bun/Diapositive2.JPG?dl=0

    https://www.dropbox.com/s/7su445unssxv97q/Diapositive3.JPG?dl=0

    https://www.dropbox.com/s/od449bn9y9p2s9c/Diapositive4.JPG?dl=0

    espérant serons utilise dans le domaine professionnel 

    cordialement

    Je vous felicite frere pour cette reussie, je ne vous souhaite que les meilleurs

    • Merci 1
  14. Le 09/08/2019 à 20:19, FRIDJALI a dit :

    bonjour,

    la portée de la dalle sera sa longueur libre (en suivant la pente)

    par contre les charges permanentes comme les surcharges  sera affectées d'une réduction correspondant à leurs distributions sur les axes principaux de la dalle.(sin alpha et cos alpha)

    OuAllahou A3lam

    A+

    Merci monsieur FRIDJALI pour votre intervention.

    J'aimerais aussi savoir comment je peux  mener mes calculs pour cette dalle et si vous avez un model du marche à suivre pour ce calcul, je me remets à vous.

    Et aussi comment je peux l'armé? 

  15. Bonjour mes confrères!

    je voulais juste savoir comment je peux dimensionner une dalle en BA qui est inclinée d'un angle alpha comme dans un emphitheatre par exemple mais mon projet c'est une Eglise et comment distribuer cette charge au niveau des appuis, merci pour votre aide.

     

  16. Le 6 aprile 2019 à 10:58, Walido a dit :

    Bonjour à tous, svp c urgent, que dois je prévoir comme type de fondation pour un sol argileux (argile mouillé à partir de 1m de profondeur) ??

    Je pense que vous pouvez faire des études géotechniques si vous meme vous n'êtes pas geotechnicien ét par là les laboratins vous préciserons la contrainte du sol a utiliser pour l'orientation de votre type de fondation.

    Il y a aussi des.contraintes admissibles du sol réglementaires qui sont définis au préalable mais ce procédure n'est pas vraiment sûr.

×
×