  1. Je pense qu'avec une démolition soignée ( avec marteau et burin), vous pouvez reconstruire une partie ou tout le chainage. Normalement, il y a une voute de déchargement qui se forme au dessus du chainage et qui empêche l'effondrement des rangées au dessus du chainage. Vous aurez peut être à reconstruire 2 ou 3 pièces d'agglo juste au dessus du chainage.

  2. Lorsque le support est un enduit ou chape de ravoirage, je crois qu'il faut opter pour l'adhérence. J'ai parlé de l'isolation parce que parfois on exécute un écran pare vapeur (tel que les rouleaux de tissu bitumineux épaisseur 2mm) puis une isolation au dessus. Dans ce cas, on exécute un deuxième revêtement d'étanchéité au dessus de l'isolation par collage ou avec indépendance.  

  3. L'essentiel est cité par Mer FRIDJALI. Je peut ajouter ceci:

    - Il faut que les poutres avec retombée soient noyées dans les cloisons dont l'épaisseur généralement est supérieur à 25cm. Donc, à l'intérieur, il vaut mieux choisir des poteaux à l'intersection des cloisons (avec des trames si possible) A l'extérieur, un poteau dans chaque angle rentrant ou saillant est nécessaire. S'il y a plusieurs niveaux, il faut vérifier s'il y a des problèmes de superposition et coordonner avec l'architecte pour éviter les poteaux implantés dans des poutres.

  4. A mon avis, il faut voir tous les charges appliquées à la longrine. A part les efforts sismique (éventuellement), une longrine peut supporter une cloison en brique, un placard... ou même s'opposer à une poussée de terre.

     

  5.  
    Armatures de peau (art. A.4.8.3)
    Afin de limiter la fissuration de retrait des retombées de poutre, des armatures de peau sont à mettre
    en œuvre :Section des armatures de peau ≥3 cm²/m de parement (2 x retombée + largeur).
    Donc, peut être on peut utiliser la formule :parement = 2x (55- ép plancher) + 25
    • J aime 3
  6. Je pense qu'il vaut mieux prévoir le mème nombre de barre pour les deux poutres surtout qu'ils la mème largeur. Dans votre cas, d’après mes connaissances, le grand cadre suffit pour maintenir les chapeaux qu'ils soient 3 ou 4 car les chapeaux sont soumis à un effort de traction.

  7. bonjour,

    effectivement la longrine a, avant tout un rôle de tirant.elle sert accessoirement à supporter les murs et cloisons.

    je ne vois pas comment une poutre de redressement pourrait servir de longrine et pour cause sa position sur le plan altimétrique.

    une PR est généralement placée au niveau de la face inférieure des semelles et doit reprendre  les moments crées par l'excentricité alors que la longrine est en général située de telle sorte que sa face supérieure définisse le niveau 0.00.

     

    Bonsoir

    Monsieur FRIDJALI, je suis d'accord avec vos définitions de la longrine et du libage. Seulement parfois on peut utiliser la poutre de redressement à la fois comme longrine. Pour cela, on réalise un rattrapage de niveau avec du gros béton sous la semelle excentrée.

  8. Bonjour,

    J'ai eu ce cas et j'ai demandé la démolition. Ensuite, j'ai pu constater que le ferrailleur a dévié la direction des armatures verticales avec un crochet 90°? Le chef chantier voulait corriger la faute dans l'implantation du pré poteaux avec un tel acte irresponsable. Donc, faites attention avec votre équipe.

  9. Bonsoir,

    En Tunisie aussi on utilise les planchers en corps creux très souvent. Suivant la portée, on utilise surtout les planchers 16+5, 19+6, 25+6 et 30+6. On a aucun problème avec les bureaux de contrôle. En tant qu’ingénieur conseil voilà ce que peut rajouter.

    - Les planchers en corps creux donnent une isolation phonique et thermique.

    - Le bétonnage est plus difficile pour les planchers en corps creux et l'entreprise doit faire attention pour assurer l'enrobage des aciers inférieures des poutres nervures

    - Il faut faire attention à la qualité des hourdis.

  10. Attention! il faut fixer la valeur de fc28 suivant le type de chantier c.à.d. :

    - une résistance de 20 Mpa est facilement atteinte sur les chantiers convenablement outillés

    - on obtient facilement 25 Mpa sur les chantiers faisant l'objet d'un contrôle régulier.

    Pour BAEL 91, les résistances moyennes du béton doivent être supérieurs aux valeurs caractéristiques requises d'environ 15 à 30%. Donc , si vous utilisez fc28=25 Mpa dans vos calculs, il faut exiger sur chantier des résultats d"écrasement des éprouvettes de béton prélevées de 30 Mpa.

  11. Je peut ajouter que c'est la même chose pour un joint de dilatation. J'ai déjà utilisé les deux possibilités depuis des années sans aucun problème. Aucun bureau de contrôle m'a fait une réserve.

    • J aime 1
  12. Généralement, les longrines de redressement sont nécessaires. On peut conduire le calcul de la semelle sans longrines de redressement mais les dimensions nécessaires seront trop grandes ( + que le double?). D'autres part, dans le sismique, il faut assurer la liaison entre les points d'appui. Donc, je vous conseille d'ajouter les longrines dessinées en pointillés.

    • J aime 1
×
×