Jump to content
CIVILMANIA

Abderahmen El mezouar

Algeria
  • Content Count

    35
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1
  • Country

    Algeria

Posts posted by Abderahmen El mezouar


  1. Bonsoir j 'ai une un hall de 18 m par 11,50 m avec une toiture en TN 40 qui la support des pannes et des travers donc ce n'est pas un système en treilles et les poteaux sont en Béton armé ma question est comment modéliser ce structure sur robot et assurer la liaison entre béton et charpente métallique voici comment je l ai modéliser es que c'est la bonne modélisation dois je ajouté des appuis au niveau poteau béton et petit poteau en acier merci 

    photo.png


  2. Le 27/10/2018 à 13:37, USTHB2013 a dit :

    Il y'a beaucoup de livres intéressants qui traitent l'étude des structures et il y'a aussi des mémoires sur le net, vous pouvez donc faire une petite recherche sur google. Si vous avez besoin de quelque chose contactez-moi ou me laisser votre email (pour t'envoyer des fichiers, livres, etc...).

    Bon courage

    Bonsoir , j'aimerais avoir aussi le fichier voici mon email abdderahmen_13@hotmail.fr 


  3. Bonsoir Alors je vais t'apporter ce que j'ai a prie durent mon mémoire, si vous cherchez un truc plus complexe il y a plusieurs thèmes exemple les offshors les grand silos métalliques, Complexe sportive, la couverture d'un stades , les tours les pont métallique , mais il faut toujours choisir un théme abordable ne sous-estime pas un hall métallique car même avec ce type de structure tu trouvera des bêtises dans les mémoire sur tout dans l’assemblage des pied poteau encastré ou dans une étude climatique , donc mon conseil choisi un théme qui sois abordable conforme a nos règlement un théme ou tu va pas trouvée des difficulté lors de la modalisation
    Si ta besoin d'aide je suis a la disponibilité Bon courage 
    Cordialement      

    • J aime 2

  4. il y a une heure, lounesamina a dit :

    utiliser la section tubulaire des contrventements .

    SVp Monsieur pour la vérification des déplacement horizontal pour un bâtiment industriel  le CCM 97 nous donne de limite de flche une avec charge de vent et une sans charge de vent , mais ma question quelle est la combinaison que je doit choisir , j'ai trouvée cette exemple d'une mémoire mais les combinaison me semble fausse   

    délacement.png


  5. Bonjour 
    Je vous remercie infiniment pour ces explication important ainsi pour le document 
    Merci 

    Il y a 1 heure, Billy_ze_kid a dit :

    Bonjour,

    Les liernes de pannes ajoutent un appui dans le sens de l'inertie faible de la pannes. Elles sont d'autant plus importante que la pente du toit est prononcée et que la longueur de la panne est grande (cf. document joint).

    Concernant l'espacement de vos pannes, cela dépend de :

    - type de couverture : bac acier, panneaux, étanchéité : les portées admissibles sont différentes selon le type et les caractéristiques des bacs acier par exemple (épaisseur, profil...)
    - des charges en présence : permanente / exploitation / vent (bâtiment ouvert ou fermé) / neige (attention à l'accumulation de neige)
    - choix de la section de panne, nuance d'acier, longueur, schéma de montage, Iso ou en continuité...

    Il n'y a pas de réponse générale, tout cela se calcule.

    BZK

    pannes_synthese.pdf

    Bonjour 
    Je vous remercie infiniment pour ces explication important ainsi pour le document 
    Merci 


  6. Bonsoir 
    je suis entrain de faire une étude d'un halle métallique et je suis dans la partie dimensionnement des pannes , ce que j'ai remarquée dans les livres et les note de calcul c'est  : de majoré la couverture de 0.8 dans le cas  d'un vent en dépression pouvais me indiqué sur l'EC1 ou le CCM97 (Code Algérien ) ou ce trouve cette indication et sur quelle page Merci   

×
×
  • Create New...