  1. Le 22/06/2020 à 08:49, bgc16 a dit :

    Tu veux vérifier la contrainte dans les aciers à l'ELS ?

    A l'eurocode, le principe de vérification reste le même (contrainte(y) = M.y/I), le coefficient d'équivalence (qui est égale au rapport des modules d'young acier/beton) peut changer compte tenu du fluage (selon que c'est tu fais un calcul à long terme ou non).

    Généralement, sans condition de fissuration, l'ELS n'est pas dimensionnant.

    Voir Thonier tome 7 - l'eurocode 2 pratique - chapitre flexion ELS (extrait joint)

    Cordialement.

     

    EXtrait-EC-Thonier.pdf 868.92 Ko · 0 downloads

    Bonjour , merci pour ta réponse que je trouve claire 

    effectivement , je n'ai pas été claire dans ma question , je cherche la contrainte limite à ne pas dépasser à l'ELS quasi permanent lol  .

    J'ai trouvé dans une NDC faite par COLAS ( sans qu'ils cite aucun article ! )  :1000 x l'ouverture de fissure , dans mon cas j'ai 0.3mm x 1000 = 300 Mpa

    mais je ne trouve nul part d'ou vient cette règle sur l'EC ! 

    Cordialement 

     


  2. Le 18/06/2020 à 19:07, genieyas a dit :

    Bonjour,

    tu parle armature béton armé, ou acier charpente

    pour armature béton armé, ceci dépend du type de fissuration: peu préj, préj, tres préju

    pour l'acier charpente , on travail avec sigma e pour l'ELU, et pour l'els on vérifie que les déplacements, on vérifie pas les contraintes

    a vous

    Bonjour , merci beaucoup pour ta réponse ,(je suis sur le béton armé ) . 

    Lynda 


  3. Le 18/06/2020 à 19:06, bgc16 a dit :

    Bonjour,

    Tu veux déterminer la contrainte dans les armatures à l'ELS ?

    A l'ELS on homogénéise la section en entrant les aciers comme une section équivalente de béton (coefficient d'équivalence pris égal à 15 au BAEL). On calcule l'inertie équivalente de la section (huygens).

    Ci joint principe.

    Ci joint fichier excel, pour de la flexion seule .

    EXTRAIT.pdf 115.45 Ko · 1 download VerifEls.xls 34 Ko · 2 downloads

    Bonjour , 

    Merci Beaucoup pour ta réponse et aussi pour la pièce jointe 

    A l'EC il ya  une contrainte limitée à 0.8fyk qui est à mon avis l'ELS caractéristique 

    concernant l'ELS quasi permanent , la contrainte limite  des aciers dépends de la fissuration 

    Lynda 

     


  4. Bonjour , 

    Dans le cas d'un réseau de longrines sur têtes de pieux , comment fait on pour définir la longueur exacte des appuis et de la travée ?

    Sachant qu'il pourrait y avoir plusieurs longrines ( dans tout les sens !)  qui s'appuient sur le même pieu? 

    Merci 

    Lynda 

    • Haha 1
×
×