  1. BONSOIR A TOUS.

    J'ai modéliser une petite structure de portique compose de deux étages , j'ai voulu faire une petite comparaison entre ETABS et ROBOT . 

    POUR LA PÉRIODE les résultats sont les mêmes ,mais pour les déplacements horizontales du au force sismiques par la méthode modale spectrale a partir du spectre de réponse malheureusement les résultats sont éloignés .  j'ai tous vérifier mais malheureusement mais rien ni fait .QUE FAIRE svp 

    merci et bonne journée.

     


  2. Bonjour a vous tous ;

     

    je voudrais vous posez une question sur la modelisation d'une structure ou bien d'un batiment .

     

    Pour l'etude dynamique ( Pour determiner la periode et les deplacements):

     

    pour un batiment avec un sous/sol est ce que on doit modeliser le sous/sol avec le voile periferique ou bien commencer la modelisation a partire du RDC .

     

    Merci pour votre reponse.

     

     


  3. bonjour

    TOUT D'ABORD VOUS SÉLECTIONNER TOUTES VOTRE BÂTIMENT APRES VOUS ALLER DANS STRUCTURE /ÉTAGES/ÉTAGES.

    APRES VOUS DÉTERMINER LE NIVEAU DE LA BASE APRES LA HAUTEUR DES ÉTAGES ENSUITE APRES AVOIR Lancer LE CALCULE VOUS ALLER DANS RÉSULTATS /ÉTAGES .

    VOUS TROUVEREZ ENSUITE TOUS LES RÉSULTATS QUE VOUS chercher PAR ÉTAGE (La masse ,LEs Déplacements,et l'effort tranchant ....). 


  4. bonjour,

    la version Etabs 2013 comme le montre l'image elle vous épargne de se poser la question et c'est plusieurs voiles ;j'ai pas compris comment vous faites pour modélise comme un seul élément ;vous voulais dire élément frame et non shell si c'est cela il faut faire attention surtout pour le choix de diphragm. si vous travailler sur l'ancien version le noyau malgré c'est plusieurs voile mais il vous suffit de donner le même Pier pour l'ensemble des voile qui constitue le noyau 

    merci fatmabela pour votre aide en fait je vais suivre votre conseille qui est de  donner le meme pier pour l'ensembles des voiles qui

     

    constitues le noyau.

     

    mais mon probleme c'est dans la determination du ferraillage ! (pour la langeur  est ce que je prend la langeur totale du noyau) .

     

    est ce que vous pouver me conseiller un ouvrage ou je pourer trouver un exemple merci bien et bonne journnee.


  5. Bonjour,

     

    je voudrais vous posez une question sur les noyaux de l’ascenseur ou bien des escalier .

     

    lors de la modélisation du noyau dans ETABS est ce que je doit le modéliser comme un seul élément ou

     

    bien le décomposer ,

     

    (exemple un noyau en U est ce que on doit le décompose et va devenir 3 voiles , 2 voiles verticales et 1 horizontale ) .

     

    c'est on ne décompose pas vous pouvez bien me transmaitre des cours ou bien un exemple de ferraillage...)

     

    merci de bien vouloir me donner un coup de main.

     

    bonne journée.

    • J aime 1

  6. bonjour,

     

    1- LA HAUTEUR CONCERNE LA SUPERSTRUCTURE, CAR LE VOILE PÉRIPHÉRIQUE DONNE UNE TRÈS GRANDE RIGIDITÉ AU SOUS-SOL.

     

    2- VOIR SCHÉMA INCLUE

     

    bonjour,

     

    merci beaucoup pour le fichier PDF .

    DONC C'EST MES VOILES REPRENNENT PLUS DE 20% des charges verticales C'EST A DIRE VOILES PORTEURS est ce que on peut dépasser les 30 m ,parce que dans ma structure c'est impossible de mettre un noyau centrale.

    merci et bonne soirée.


  7. Bonjour,

     

    DANS LE RPA 99 VERSION 2003 POUR UNE STRUCTURE A Système de contreventement en portiques  par des voiles en béton armé CE QUI VEUT DIRE QUE LES VOILES REPRENNENT MOINS DE 20 % DES CHARGES VERTICALES.CE SYSTÈME EST VALABLE SEULEMENT SI LA HAUTEUR DU BÂTIMENT EST INFÉRIEUR A 30 M OU A 10 NIVEAUX EN ZONE III .

    MES QUESTION SONT LES SUIVANTES :

     

    1- EST CE QUE LA HAUTEUR A PRENDRE C'EST A PARTIR DE LA BASE OU BIEN A PARTIR DU SOUS SOL ?

     

    2- EST CE QUE LA CONDITION DE LA STRUCTURE  INFÉRIEUR A 30 M EN ZONE III EST VALABLE POUR UN Système de contreventement constitué par des voiles porteurs en béton armé ?

     

    MERCI ET BONNE JOURNÉE.


  8. bonjour,

    tout d'abord je voudrais vous remercier 

     

    bonjour,

     

    Le gros problème sera l'interaction de la structure du bâtiment avec le tunnel du métro, une fois la descente de charges du bati établi, voir une étude géotechnique, surtout le tassement et les déformations, ma question, qui est le premier bâti le métro ou le bâtiment,  

     

    a mon avis , une modélisation sur PLAXIS et voir les contraintes au niveau de tunnel et ainsi estimer les tassements 

     

    bonjour,

    tout d'abord je voudrais vous remercier  pour votre réponse ,et pour vous répondre le métro et le premier Bati .

×
×