Bonjour à tous,

Nouveau sur le forum, j'ai une problèmatique en ce qui concerne des fondations sur Radier d'un immeuble de 3 étages.

Je suis en train de réaliser une étude pour le dimensionnement des fondations mais ne suis pas trop sur de mes résultats (je suis encore étudiant ;)).

Voici pour les infos :

J'ai l'étude de sol qui préconise des fondations sur Radiers (voici le doc):

Le terrain est hétérogène à partir de 1,60 sous le sol, la capacité portante est d'environ 0,1MPa

[ATTACH]1340[/ATTACH]

Après mes calcul, la pression exercée sur le sol σqu est égale à 9,08MN (en ayant appliqué le coefficient 1,35G+1,5Q). La construction à une emprise au sol de 180m2.

La pression maximale sur le sol par m2 (car pour un mur de refend) est égale à 0,18MPa.

Voici les plans que j'ai créé.

Pensez vous que le radier de 33cm est suffisant (avec 2 couche de ST40C + semelle ELS35-15 sous les mur porteurs)?

Plan des fondations :

[ATTACH]1339[/ATTACH]

Merci d'avance pour vos avis ;)

Fred

Maison TR7-plans-interieur_fondationv4.pdf

Résultats des essais.pdf

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...