Bonjour,

J'utilise le logiciel Arche plaque depuis temps pour un projet de radier d'un immeuble R+2 et je n'arrive pas à trouver 2 coefficients à partir de l'étude de sol qui a été réalisée :

- Le coefficient de raideur du sol k (en T/M3), la valeur par défaut étant 3000

- La valeur k sol (/m), la valeur par défaut est 29.4 MPa

De plus quelqu'un connait-il la signification des valeurs Gamma H (en T) et Gamma Sat (en T), il n'y a aucune explication dans l'aide...

J'ai bien sur l'étude de sol, mais il semble que ce coefficient n'apparait pas en l'état.

Voici les informations à ma disposition dans l'étude de sol (le niveau de référence de mon radier est -0.6m du terrain à l'endroit de l'essai) :

Rp : résistance à la pointe (en kg/cm2) = 12,2

Fl : frottement latéral (en kg) = 0

Ft : frottement total d'enfoncement kg = 10 x Rp + Fl = 114

φ' : angle de frottement interne apparent = 29

Vb''' : facteur de surcharge en fonction des angle φ et φ' = 17,1

V'c : facteur de coheésion en fonction des angle φ et φ' = 27,9

Vb'''.Pb : produit des terme Vb''' avec le poids des terres au dessus du niveau considéré = 16,4

V'g : facteur de largeur en fonction des angle φ et φ' = 13,0

d(g) : charge d'équilibre limite de rupture pour une semelle filante avec une largeur de 0.6m (en T/M2) = 24,2

Calcul des tassements :

résultats de tassements pour un radier général avec longueur/largeur = 3/2, chargé à 8T/m2 :

Largeur de semelle 4m

tassement = 0,0611m

Largeur de semelle 6m

tassement = 0,0701m

Largeur de semelle 9m

tassement = 0,0766m

Largeur de semelle 12m

tassement = 0,0799m

Contrainte de calcul suivant DTU 13.12 :

qu : contrainte de calcul en MPa = 0,525

qce : résistance de pointe équivalente calculée comme la valeur moyenne des résistance de pointes nette sur une profondeur égale à 1.5B situé sous semelle en MPa = 1,75

kc : facteur de portance, donné par abaque = 0,3

qc : résistance à la pointe mesuré par l'essai en MPa = 1,61

D/B : encastrement relatif = 1,00

qELU : contrainte limite ultime, en MPa = 0,267

qELS : contrainte limite de service, en MPa = 0,167

Pour information le sol est de type limon sableux, la charge acceptée à -0.6m est 0,6km/cm2

quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour déterminer le coefficient de raideur du sol (Wastergraad?)

Merci d'avance pour vos avis éclairés ;)

Fred

Link to post
Share on other sites

  • 1 year later...
  • 5 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest