Bonjour,
J'aimerais avoir des informations sur le dimensionnement des semelles filantes excentrées sous voile en limite de propriété.
Alors voila, j'ai une charge pondérée égale à 62 KN/ml qui arrive en tête de la semelle. Ma contrainte de sol est de 1 bars. J'applique la méthode des bielles pour déterminer la section béton de la semelle en considérant un excentrement nul (e=0).
J'obtiens une semelle filante 60x25.ht avec les conditions de rigidité vérifiées.
Ensuite je prend en compte l'exc