Jump to content
CIVILMANIA
Sign in to follow this  
Nabil Hadouchi

Modification de section d'un poteau selon étage

Recommended Posts

Bonjour;

Selon la descente de charge, on est amené à réduire la section d'un poteau selon sa position dans l'étage. cela implique une modification de la raideur en fonction de la hauteur.

Ma question est la suivante:

Est ce que cela n'aura pas d'effet de vulnérabilité du bâtiment vis à vis du séisme?

Merci

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp

Non car la raideur diminuera vers le haut or c'est a la base que l'on cherche de la raideur

Bonjour,

Mais moi je parle de variation de raideur en fonction de la hauteur, ce qui est déconseillé dans les conception sismique, puisque les effort sismique s'accumulent dans les étages à fortes raideur.

Cdlt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour

Article 4.3.1.1 du RPS 2000 (critère de régularité)

A chaque niveau, la distance entre le centre de masse et le centre de rigidité , mesurée perpendiculairement à la direction de l’action sismique, ne doit pas dé passer 0.20 fois la racine carré e du rapport de la raideur de torsion sur la raideur de translation.

Ce n'est pas la diminution de la rigidité de la structure qui est déconseillé, mais c'est sa variation par rapport à la masse.

Pourtant, on cherche à éviter des changements importants de section de poteau d'un étage à l'autre. (dans la pratique, on essaye d'avoir la même section pour deux étages successifs)

  • J aime 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour

Article 4.3.1.1 du RPS 2000 (critère de régularité)

A chaque niveau, la distance entre le centre de masse et le centre de rigidité , mesurée perpendiculairement à la direction de l’action sismique, ne doit pas dé passer 0.20 fois la racine carré e du rapport de la raideur de torsion sur la raideur de translation.

Ce n'est pas la diminution de la rigidité de la structure qui est déconseillé, mais c'est sa variation par rapport à la masse.

Pourtant, on cherche à éviter des changements importants de section de poteau d'un étage à l'autre. (dans la pratique, on essaye d'avoir la même section pour deux étages successifs)

Merci pour la réponse, c'est claire.

Toutefois, vous avez dit qu'on pratique on charge à garder la même section de poteau sur deux étages successifs. Est ce pour das raisons de simplicité d'exécution ou cela diminue les effets de variation de rigidité par rapport à la masse?

Merçi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merci pour la réponse, c'est claire.

Toutefois, vous avez dit qu'on pratique on charge à garder la même section de poteau sur deux étages successifs. Est ce pour das raisons de simplicité d'exécution ou cela diminue les effets de variation de rigidité par rapport à la masse?

Merçi

Je crois que l'objectif premier de cette pratique est la simplification/rapidité de l'éxecution

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...