Bonjour,

Suite à ma recherche sur le forum, je n'ai malheureusement pas trouvé de réponse à une question qui me turlupine depuis un moment.

Supposons un poteau de hauteur H, encastré en pied et libre en tête, de caractéristiques E et I, avec une charge axiale de compression en tête d'intensité F.

En procédant à un calcul RDM de base, j'observe que mon poteau est instable et flambe vis-à-vis de ma charge N (longueur de flambement initiale Lf = 2H).

Je décide ainsi de mettre en place des éléments transversaux de maintien (raidisseurs à seule réaction horizontale) afin de limiter ma longueur de flambement de référence et ainsi mon risque d’instabilité.

Supposons un nombre de appuis N, dont le premier est positionné en tête, équi-répartis le long du poteau, portant ainsi le nombre de travée à N et la longueur de flambement maximale de référence à H/N.

Pour mes différents projets, il se peut que ces raidisseurs ne soient pas des appuis parfaitement rigides mais plutôt des appuis élastiques de raideur horizontale Kh.

MA QUESTION :

Quelle est la réaction horizontale induite dans mes raidisseurs pour que le blocage du flambement soit réellement effectif dans le cas d’appuis rigides et/ou élastiques ?

(Pour rappel, seul un effort vertical de compression est appliqué en tête du poteau)

Merci d’avance pour vos réponses !

A bientôt

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...