Bonjour, 

je voudrais avoir votre avis  concernant un carottage qu'on a fait sur un voile  a cause des résultats  insuffisant des éprouvettes , sachant que le béton est de classe C40/50 

- l’écrasement des éprouvettes  prélevées  lors du coulage   a donné  30 Mpa 

- l’écrasement des carottes a donné 27 Mpa  ( dimension 75 mm x 150 mm ) et les essais indirects du  sclérometre ont donnés une moyenne de 36 Mpa  

maintenant  selon la norme NA17004 : si le résultat est supérieur a 0.85 x ( Fck - 4 ) CAD : 0.85 x 36 = 30.6 Mpa  le béton est considéré conforme 

es ce que le résultat qu'on a eu est est acceptable ? sachant que le voile est situé dans les derniers niveaux et non pas a la base 