Le 03/07/2017 à 17:56, H@! a dit :

Il faut demander au fournisseur, c'est lui qui pourra vous renseigner là-dessus.

Si vous avez une idée sur la section de cette poutrelle avec les armatures qu'elle contient, vous pouvez faire une vérification de flèche.

PS : 16+4 est moins lourd que 20+5.

 

comment faire une vérification de flèche pour les poutrelle selon leur armatures

Le 04/07/2017 à 15:41, AITELHADJ Farid a dit :

Bonjour 

on a  530/20 = 26.5 cm et 530/25= 21 cm 

ce ci est valable pour des poutrelles standards non précontraintes coulées puis montées dans le plancher ( à l'ancienne quoi..) et ce ci aussi est valable pour une poutrelle sur 02 appuis.

mais tu peux atteindre un 16+5 si tu les coule sur place avec un appuis intermédiaire  donc une poutrelle sur 03 appuis.

pour les poutrelles précontraintes tu peut aller jusqu'à 6.5 m 

ATTENTION:

ce ci n'est pas valable toujours et n'est que théorique!!!  il faut donc faire un peux de calcul de charges et de flèche pour pouvoir dire si on peux passé avec un 16+4 ou non!!

Bon courage

 

comment faire  calcul de charges et de flèche pour potrelle trille

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structure multi-matériaux (acier, béton, bois, verre, etc...).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon les Eurocodes. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il est compatible avec les dernières versions de Tekla, Revit, AutoCAD et avec les formats d’échange les plus courants (IFC, STP, IGES, SAT, STEP, ...).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez dès à présent de la version d’essai de 90 jours gratuite pour le tester : https://goo.gl/v40pVp


Bonjour,

les poutrelles de plancher se calculent comme des poutres en T 

l'évaluation des charges se fait selon la réglementation ( en Algérie le DTR 2.2 )

G poids propre au ml- Q surcharge d'exploitation au Ml.

la section de la poutre en T est déterminée comme suit:

largeur de la table : entraxe de deux poutrelles.

largeur à la base : entraxe-largeur du corps creux ( en principe 12 à 15 cm)

hauteur de la table selon le type de plancher ( 4 cm pour h+4 (16+4-12+4 -)

5 cm pour 20 + 5 et 25+ 5 etc.

hauteur de la poutre : hauteur du plancher

le calcul des moments se fait selon le cas par la méthode forfaitaire ou la méthode de Cacquot.( voir le domaine d'application de l'une et de l'autre méthode.)

la ferraillage se fera en fonction de s résultats trouvés.

je pense par ailleurs que ce que vous appelez treillis n'est en fait qu'un ferraillage particulier ou nous avons des aciers filants et ou les armatures d'effort tranchant sont constituées par un zig zag de fil machine ( procédé plus simple dans l’industrie)

par ailleurs, en matière de choix du type de plancher il est préférable de se conformer à la réglementation qui fixe la hauteur minimale du plancher à 1/22.5 - ce prédimentionement dispense du calcul de flèche. lorsque la portée est plus grande ou que la hauteur n'est pas assez suffisante il devra être procéder à un calcul de flèche pour vérifier que cette flèche est admissible.

ouAllahou A3lam

A+

  • J aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Vous avez collé du contenu avec mise en forme.   Supprimer la mise en forme

  Only 75 emoji are allowed.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Créer...