Bonjour 

merci de voir mon raisonnement sur ce sujet comme je l'ai compris

il faux prendre une sécurité de 50% par rapport au séisme 

W= Wg + a Wq 

F= effort sismique total ( =Vbase) appliqué à mi hauteur du bâtiment

choisir un point B dans la petite inertie du batiment

la question ici : que dois t on faire si 1.5 MR renversant >  Mr résistant ??

la réponse ce trouve dans la configuration des bâtiments qu'il faux respecté 

Longueur bâtiment < 3.5 largeur bâtiment

Bon courage 

stabilité au renversement.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salut tt le monde, Mr ait el hadj farid Pourriez vous nous donnez plus de détails sur cette vérification !!!!! Longueur du bâtiment …vous voulez dire hauteur du bâtiment ???? sous quelle combinaison ? Plus de détail sur la formule !!!.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Un ingenieur doit toujours faire aussi un calcul manuel afin d'avoir l'ordre de grandeur afin de comparer avec les resultats du logiciels, si non en cas d'erreurs des données de logiciels ,on ne saura pas deceler les erreurs et ça sera catastrophique

  • J aime 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

je pense que la combinaison devra etre ELU,puisque la stabilité au renversement fait partie de l'état limite d'équilibre statique ; donc la combianison devra etre ELU , en plus si tu as du mal a determiner la resultante F, il suffit de calculer les efforts dans chaque noeud du batiment en hauteur et calculer le Momment resultant telque M=F1xH1+F2(H1+H2)+ F3(H1+H2+H3)+Fn(H1+H2+.... +Hn); avec FN effort sur le noeud du portique du  dernier étage, 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Le 10/09/2017 à 22:06, fatmabela a dit :

Pourquoi  vous vous donnez la peine de faire un calcul manuel alors que les logiciels calcul des structure vous le donne facilement.

Madame FATMABELLA,

Pouvez vous nous dire comment extraire du logiciel les efforts sismiques ? (Je parle des efforts extérieurs et non des efforts tranchants)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Il y a 8 heures, USTHB2013 a dit :

Madame FATMABELLA,

Pouvez vous nous dire comment extraire du logiciel les efforts sismiques ? (Je parle des efforts extérieurs et non des efforts tranchants)

je n'ai pas compris ça veut dire quoi les efforts extérieur?l'effort extérieur c'est l'effort sismique (ou vent) interprété par l’introduction d'un spectre de réponse ou bien introduire la force sismique a chaque niveau  au niveau du noeud maître ,ce qui engendre des sollicitations que nous devons prendre en charge en se basant sur le coffrage et ferraillage des éléments structuraux  pour assurer la stabilite de l'ouvrage. 

  • J aime 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Madame FATMABELLA,

Je veux dire par "efforts extérieurs" les efforts sismiques appliqués à chaque niveau "i" du bâtiment, comment les avoir à partir du logiciel ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Il y a 19 heures, USTHB2013 a dit :

Madame FATMABELLA,

Je veux dire par "efforts extérieurs" les efforts sismiques appliqués à chaque niveau "i" du bâtiment, comment les avoir à partir du logiciel ?

par exemple en definissant la charge dynamique Ex et Ey ; apartir du spectre de reponse ,on obtient les efforts ( forces et moment) dans reactions on choisissant le cas de charges Ex et Ey

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...