Salut mes amis

je suis sur un calcul d'une structure en R+7 et je suis dans la phase calcul et vérification du radier 

ces longueur Lx=40m , Ly=18m 

le poid de la superstructure à l'ELS =53193.8767kN et à l'ELU=72976.5023kN

 et  l'infrastructure à l'ELS=724461 kN et à ELU=978184.35kN

la contrainte du sol est à 1.5bar

quand j'ai vérifié la contrainte moyenne et le poids total (infra+superstructure)/surface du radier 

ces dernier sont loin d'être admissible même si j'augmente les debord.

par contre si je prend la superstructure seulement sa verifie largement .

c'est quoi la solution mes amis.

Salutations

 

 

 
 

 

Edited by alg-r15

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp

Il y a 12 heures, alg-r15 a dit :

ces longueur Lx=40m , Ly=18m 

le poid de la superstructure à l'ELS =53193.8767kN et à l'ELU=72976.5023kN

 et  l'infrastructure à l'ELS=724461 kN et à ELU=978184.35kN

Est ce que tu es certain que l'unité est en "KN"?

------------

Are you sure of the unit?

Share this post


Link to post
Share on other sites

oui 

certain 

le G du radier est de sa surface x son eppaisseur (18x40x04x25KN )+(9nervure x 0.7m x18m x0.6m x 25kN)+( 4nervure x 0.7m x 40m x 0.6 m x 25kN)

et le Q= surface du radier x 1.5 kN/m²

la superstructure du logiciel directement.

Edited by alg-r15

Share this post


Link to post
Share on other sites

effectivement je vient de decouvrire mon erreur 

l'épaisseur je l'avais pris en cm

merci infiniment .

je vais faire une autre discussion sur chemisage d'un bâtiment R+4 des fondation au poutres si vous etes interesser .

Salutations.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...