Il y a 20 heures, Malikasimou a dit :

Bsr. Le dessin au dessus est la solution de confortement propose par le CTTP. Donc le mur sur pieux n'est pas encore la réalisé cité est douira w..alger 

Le cttp 

 

Je me suis mal exprimé. Je voulais dire la situation de votre cité par rapport au plan que vous avez posté.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structure multi-matériaux (acier, béton, bois, verre, etc...).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon les Eurocodes. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il est compatible avec les dernières versions de Tekla, Revit, AutoCAD et avec les formats d’échange les plus courants (IFC, STP, IGES, SAT, STEP, ...).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez dès à présent de la version d’essai de 90 jours gratuite pour le tester : https://goo.gl/v40pVp


il y a 17 minutes, a/ghani a dit :

Je me suis mal exprimé. Je voulais dire la situation de votre cité par rapport au plan que vous avez posté.

Le bâtiment le + proche se trouve à 16m  du pieu j'aimerais bien avoir voutre réponse est ce que on pourra remplacer les pieux+ voile par des palplanche metallique et je connais pas les prix pour fourniture et pose merci d'avance 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 3 minutes, Malikasimou a dit :

Le bâtiment le + proche se trouve à 16m  du pieu j'aimerais bien avoir voutre réponse est ce que on pourra remplacer les pieux+ voile par des palplanche metallique et je connais pas les prix pour fourniture et pose merci d'avance 

Pardon j'attire votre attention aux vibrations qui seront lors de la mise des palplanche aux le cite connaît un problème de glissèment des terres profondes 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

A mon avis, attention ! ne pas se précipiter à décider :

1- faire un suivi topo en surface 

2- instrumenter et suivre en profondeur

3- chercher dabord toutes les causes et sources de destabilisation

vous pouvez investir des millions ... et à la fin par mal chnace ça soit pas la bonne solution !

c'est arriver dejà sur un projet , je vous assure

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour;

A mon avis la solution des pieux est efficace car pour un sol pareille "sols marneux" caractérise par le phénomène de gonflant vaut mieux évité l’excavation et  les travaux de terrassement à ciel ouvert remaniant et accentuant le phénomène,

La détermination du cercle de glissement jouira un rôle auxiliaire dans un terrain pareille car il s'agit pas d'un seul plan de cisaillement probable mais plutôt plusieurs plans de déformations nécessitant un traitement par un model d’élasticité où il faut faire une simulation numérique par la méthode des élément finis ou autres.

De ce fait :

* Plusieurs ortie sont recommandé sur le site pour faire une enquête géologie-géotechnique ;

* L'étude hydraulique et hydrogéologique sont primordiales pour connaitre le sens d'écoulement débit et niveau des eaux ;

* Un levé topographique détaillé;

* Un profil géologique et géotechnique bien fait aide a 90% au choix de la solution sans négligé ainsi les résultats d'essais au laboratoire et corrélation de ces dernier avec les essais in-situ.

Après vérification de tous ces détails on aura une approche pour donner une solution qui ne peut être en aucun cas être basée uniquement sur le calcul par logiciel mais plutôt sur la pathologie de se qui se passe sur site.

Merci pour votre patience.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

A mon avis un tel projet estimé à un milliard de dinars ne se discute pas dans un forum. Il vaut mieux prendre attache avec un autre organisme spécialise dans le domaine pour comparer et peut être vous prévoir une solution sure et moins coûteuse.

100000000000/50 familles =2 maillard pour chaque familles c'est énorme (en dehors de la fourchette de renforcement)

 

  • J aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a une heure, abdeslam-brahim a dit :

Bonjour

A mon avis un tel projet estimé à un milliard de dinars ne se discute pas dans un forum. Il vaut mieux prendre attache avec un autre organisme spécialise dans le domaine pour comparer et peut être vous prévoir une solution sure et moins coûteuse.

100000000000/50 familles =2 maillard pour chaque familles c'est énorme (en dehors de la fourchette de renforcement)

 

OUI DE MÊME AVIS

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Vous avez collé du contenu avec mise en forme.   Supprimer la mise en forme

  Only 75 emoji are allowed.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Créer...