Aller au contenu
CIVILMANIA

Recommended Posts

bonjour mes amis;

On a un problème sur site, on constaté après le coulage du béton d'une fondation que le poteau est désaxe de 15 cm, et on veut faire de chemisage, la question est de combien la profondeur de perçage sachant que le diamètre de ferraillage de poteau est de 25 mm.

NB: on veut utiliser le produit HiLTi 200A mais dans la fiche technique n'est pas indiqué la profondeur du perçage. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

slt,

les produits de ce type donnent la contrainte d'adherence en general. Vous devez donc connaitre l'effort que vous voulez atteindre (en traction) et en deduire quelle profondeur il vous faut pour atteindre cet effort.

  • J aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 10 heures, a/ghani a dit :

slt,

les produits de ce type donnent la contrainte d'adherence en general. Vous devez donc connaitre l'effort que vous voulez atteindre (en traction) et en deduire quelle profondeur il vous faut pour atteindre cet effort.

bonjour;

dans la fiche technique il y a un tableau des effort de traction et les profondeurs de perçage, des connexion (poutre-dalle sur 2 appuis), mais non pas pour les connexion poteau-fondation

Modifié par nm_chemseddine@hotmail.fr

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

à mon avis un perçage de 40 cm est suffisant après le nettoyage des trous. On a déjà utilisé ce type de SIKA dans un projet dont lequel  on a fait un chemisage d'un poteau, elle est très efficace et dure. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.