Bonsoir;

j'ai un petit problème au niveau de la détermination de la charge d’exploitation selon l'EC. J'ai lu l'EC, mais j'ai pas bien compris.

En fait, pour un hangar avec une toiture inaccessible de pente 10%. Quelle est la valeur adéquate de la charge d'exploitation qu'i faut la mettre.

( S'il y a une valeur qu'on l'utilise souvent en Tunisie merci de la partager).

Et merci d'avance.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp

Bonsoir, 

La charge d'exploitation pour une toiture inaccessible est habituellement prise comme celle de la charge d'entretien qui est de 25Kg/m² (tunisie, CM66). J'ignore la valeur qui lui est attribuée en EC ! Si vous aurez de l'information exacte, prière de la partager ici. Merci. 

Cordialment, 

Houda 

  • Merci 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Il y une charge de poussière varie de 15 kg/m² à 25 kg/m² (J'ai pas de normes pour cela, mais c'est ce qu'on fait généralement)

Pour la charge d'entretien normative : 2 charges ponctuelles (agent de maintenance +  son outillage) = 100 kg au 1/3 et 2/3 de la panne ---> vérification ELU uniquement

(NF P06-001 2.7.3.3) Pour assurer la résistance des éléments secondaires de l'ossature (pannes, chevrons) pendant les travaux de pose et d'entretien d'étanchéité, on considère forfaitairement qu'ils sont soumis, en plus des charges permanentes, à une charge de 1kN/m2 uniformément répartie sur un rectangle de 3.6m de long parallèlement à la portée et de 2.8m de large, placé dans la position la plus défavorable.

 

  • Merci 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour

effectivement la charge d'exploitation, elle est  estimée a une surcharge d'entretien de 100 dan à 1/3 et 2/3 de la longueur d'une panne

cette surcharge uniquement sur une panne (versification) et à na pas combiner avec la neige.

  • Merci 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...