Jump to content
CIVILMANIA
Sign in to follow this  
ismail Dz

Calcul ferraillage de balcon

Recommended Posts

pour calculé ferr de cette balcon 1 et 2 sur photo comme console ask avec la charge  Q de balcon (3,5KN) ou Q (1,5KN)de chambre 

BA.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp

A mon avis, il est préférable de prendre Q=3,5 KN/m2 pour tous les éléments en console, donc prends Q=3,5 pour la chambre. Pour le balcon qui n'est pas en console (2), prends 1,5 KN/m2.

  • Merci 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour,

Un balcon ce n'est pas une console. Une console est un élément de structure alors qu'un balcon c'est un élément architectural, dire un balcon est une console c'est comme dire une chambre c'est une dalle pleine, il n'y a aucun rapport. On peut avoir un balcon qui n'est pas en console, qui est porté sur deux ou quatre cotés. A mon avis, Q1=150Kg/m²     Q2=350Kg/m²

  • J aime 1
  • Merci 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

bonjour,

Il y a 6 heures, khalil17 a dit :

Bonjour,

Un balcon ce n'est pas une console. Une console est un élément de structure alors qu'un balcon c'est un élément architectural, dire un balcon est une console c'est comme dire une chambre c'est une dalle pleine, il n'y a aucun rapport. On peut avoir un balcon qui n'est pas en console, qui est porté sur deux ou quatre cotés. A mon avis, Q1=150Kg/m²     Q2=350Kg/m²

effectivement, si on se refère à votre plan, vous avez deux parties de la structure complètement différentes.

la partie une qui comporte une dalle en console supporte un balcon .

la partie 2  ou il n'y a aucun porte à faux.

dans 1 la partie intérieure est un plancher ( probablement en corps creux) donc calculé avec la surcharge habitation Q1= 150Kg/m² et la partie en porte à faux (balcon )qui sera probablement une dalle pleine calculée avec Q2=3.50 kg/m² (valeur Q1 et Q2 à confirmer selon le DTR charges et surcharges).

dans 2 vous avez le même plancher divisé en deux parties distinctes: une extérieure et une intérieure.

les poutrelles de la partie interne auront les mêmes caractéristiques que les poutrelles courantes de votre structure.

les poutrelles de votre balcon seront renforcées en terme de ferraillage pour tenir compte de la charge appliquée Q2.

OuAllahou A3lam

A+ 

  • Merci 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour à tous

Q ne dépend ni du type de plancher (corps creux ou dalle) ni si cet élément est en console ou pas.

Q dépend SEULEMENT de l'usage de cet élément: si c'est une partie de la CHAMBRE donc Q = 1.5

                                                                                          si  c'est un BALCON Q = 3.5 !

 

Donc Q dépend de l'exploitation de cette partie du plancher

  • J aime 2
  • Merci 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour, salaam 'alaykoum

Je pense que biba a raison car dans une norme que nous avons étudiée c'est le même raisonnement: l'usage/destination au lieu du type de structure.

il y a 21 minutes, biba a dit :

Bonjour à tous

Q ne dépend ni du type de plancher (corps creux ou dalle) ni si cet élément est en console ou pas.

Q dépend SEULEMENT de l'usage de cet élément: si c'est une partie de la CHAMBRE donc Q = 1.5

                                                                                          si  c'est un BALCON Q = 3.5 !

 

Donc Q dépend de l'exploitation de cette partie du plancher

WALLÂHOU A'LAM

  • Merci 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

bonjour,

oui effectivement dans le cas 1 le plancher comme la dalle seront calculés avec la valeur courante de 150 kg/m

je voulais revenir  sur cette différence entre plancher courant et balcon. en fait cette différence est due au fait que lors d’événements familiaux il y a toujours attroupements sur les balcons pour regarder l'arrivée ou le départ de cortège ( mortuaire ou nuptial)

combien de balcons mal calculés ou mal réalisés se sont effondrés sous  cet attroupements. 

.OuAllahou A3lam

A+

  • J aime 2
  • Merci 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour,

pourquoi on l'appelle charge d'exploitation, c'est en fonction d'usage de cet espace, et ce n'est pas en fonction de type du plancher ou bien de l'emplacement soit à intérieure ou bien à l’extérieur;

Donc  pour la surface 1 (chambre de logement) c'est Q= 1.5 ou 1 KN/m² et pour 2 (balcon)  Q = 3.5 KN/m²

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...