Bonjour,

Aujourd'hui j'ai visite un bâtiment dont la chape est coulée depuis 20/07/2016, j'ai consulté les factures du béton prêt à l'emploi, le dosage est de 250 HRS!!! les longrines sont aussi coulés par ce dosage!!

Qu'est ce que vous proposez comme solutions????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp

Bonjour

Le béton est coulé depuis 20/07/2016 donc c'est sa résistance in situ qui importe. Il faut donc vérifier cette caractéristique par rapport à la résistance visée par la note de calcul. Comment ? il y a deux solutions et qui peuvent être utilisées simultanément.  

 1 - extraction de carottes si cela est possible en évitant de toucher les armatures

2 - des essais d'auscultation dynamique ou au scléromètre pour avoir une idée sur la qualité de résistance du béton in situ

  • J aime 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Le 27/02/2018 à 18:24, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Le béton est coulé depuis 20/07/2016 donc c'est sa résistance in situ qui importe. Il faut donc vérifier cette caractéristique par rapport à la résistance visée par la note de calcul. Comment ? il y a deux solutions et qui peuvent être utilisées simultanément.  

 1 - extraction de carottes si cela est possible en évitant de toucher les armatures

2 - des essais d'auscultation dynamique ou au scléromètre pour avoir une idée sur la qualité de résistance du béton in situ

c'est ce que je vais faire absolument, je vais vérifier en premier lieu la résistance du béton et je vais renforcer la chape qui est déjà en mauvais état vue le roulement des camions au dessus!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...