Jump to content
CIVILMANIA
Sign in to follow this  
Huda05

Moments membrure supérieure, ferme à treillis.

Recommended Posts

Bonjour, 

Lorsque les dimensions de la membrure supérieure sont très grandes et que la hauteur totale de la ferme est faible, comment tenir compte des moments qui résultent de la continuité de la membrure sup ?

Merci. 

  • J aime 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp

Bonjour,

Si la hauteur de votre ferme est faible (?) pourquoi vous n'optez pas pour une poutre ipe ou prs. Et la hauteur, pas moyen de l'augmenter ?

Cordialement.

 

  • J aime 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour KARIMTCA,

Merci pour votre réponse. J'ai opté pour membrures sup et inf 2CAE 70x7. Pour les montants et les diagonales UPE 120. IPE 120 pour le poinçon. La largeur totale est de 32m, la hauteur des poteaux est de  8m95.  La ferme à treillis est légèrement arquée. J'ai relancé le calcul pas mal de fois en changeant à chaque fois un paramètre différent mais les résultats sont toujours inacceptables ! Profil gravement instable ! Élancement illogique ...   Je vous ai joint 2 captures écran, espérant savoir votre avis. Merci.  

5ad50f7a6af7a_Profilinstable-2CAE.png.1bc8242ccab4ff89188d4642042badb0.png

 

5ad50fabd3b2f_DimensionsCM.thumb.png.5b0d0aaa64f4475f1c287ea1856da577.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour,

Comme le dit lilhaq93, vous avez un problème de flambement hors plan.

La membrure supérieure du treillis est maintenue hors plan par les pannes. Vous pouvez ajouter des maintiens latéraux sous Robot via l'option contreventement interne pour le flambement en z, et votre barre "devrait être vérifiée". Par contre il faut aussi que vous rajoutiez des maintiens latéraux pour la membrure inférieure. Cela peut se faire via des butons ou des cornières en ciseaux qui relient les membrures inf et sup des fermes voisines entre elles.

Pour plus de précision, vous pouvez consulter ce document https://notech.franceserv.com/portique-a-ferme-treillis.html

Cordialement,

BZK

Share this post


Link to post
Share on other sites

bonsoir , pour répondre a votre problème il faut aussi découpé les membrures supérieur et inférieur en fonction des  montants n ne laisse pas les membrures sup et inf en une seule barre entre les deux poteaux , mais bien les decoupé en petit troncon entre chaque montants. et si les pannes sont sur les nœuds , toutes les barres vont etre sollicité en un effort normal ( traction ou compression ). cordialement

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...