Bonsoir

Le BAEL fixe réglementairement la section d'armature minimale indépendamment de la section de calcul càd il faut prendre pour le ferraillage Sup(Amin,À calcul) si ce Sup donne par exemple comme vous le dite 0,78cm2 dans ce cas c'est la section d'armature dite de construction qui est dominante càd vous avez le choix de façonner ton élément de structure comme vous voulez en fonction de votre enveloppe budgétaire

Cdt

  • Merci 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Autre chose

Le BAEL fixe aussi une section d'armature maximale et si la section d'armature de calcul est supérieure à ce seuil cela veut dire qu'il va y avoir un pb d'effet de paroi du béton en présence d'une densité d'armature très dense donc de la ségrégation du béton à la mise en œuvre in situ la solution est généralement de modifier les dimensions de ton élément de structure où alors si l'architecte n'est pas d'accord d'utiliser un micro béton 0/12 ou 0/16

Cdt

  • Merci 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

d'accord c claire  pour moi maintenant

mercii beaucoup monsieur 

il y a 21 minutes, BELLAMINE a dit :

Autre chose

Le BAEL fixe aussi une section d'armature maximale et si la section d'armature de calcul est supérieure à ce seuil cela veut dire qu'il va y avoir un pb d'effet de paroi du béton en présence d'une densité d'armature très dense donc de la ségrégation du béton à la mise en œuvre in situ la solution est généralement de modifier les dimensions de ton élément de structure où alors si l'architecte n'est pas d'accord d'utiliser un micro béton 0/12 ou 0/16

Cdt

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

le RPS est claire c'est un min géométrique pour la poutre 

AMax  =2.5 % x Ax H

Amin = 0.28% Ax H 

exemple : 25 x 59 , Amin = 4.13cm2 

soit 2 T12 inf et 2 T12 sup = 4.52cm2 , c'est ce que donne Robot bat comme section théorique d'ailleur

Bon courage  

  • Merci 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

j'ai compris maintenant 

merci énormément  

il y a une heure, AITELHADJ Farid a dit :

le RPS est claire c'est un min géométrique pour la poutre 

AMax  =2.5 % x Ax H

Amin = 0.28% Ax H 

exemple : 25 x 59 , Amin = 4.13cm2 

soit 2 T12 inf et 2 T12 sup = 4.52cm2 , c'est ce que donne Robot bat comme section théorique d'ailleur

Bon courage  

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites