bonjour

je suis en train de calculer le ferraillage d'une poutre isostatique 

et lors de calcul des armatures transversaux j'ai trouvé un St négative ( j'ai compris que cette poutre n'a pas besoin d(armature transversaux ) mais j'ai pris selon les régles BAEL un espacement de 20 cm 

le problème c que quand je voulais appliqué la méthode de caquot j'ai trouvé l'0 négative et je sais pas quoi faire 

voici qlq valeurs

section de poutre 25*30

effort tranchant  maximal : Vumax=23.35 KN

contrainte tangente : Tu=0.34 MPa

porté de la poutre : L=2.915 m

 voici une capture de mon cours que j'ai applique pour la méthode de caquot

merci 

image.thumb.png.728f24181ace40729c09f8d15ac1120b.png

Modifié par sara m1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • FRIDJALI a modifié le titre en armatures transversales : espacement et nombre de répétition négatifs!

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...