J'ai une note de calcul de dimensionnement d'un appontement pour élévateur à bateau, cette note est réalisée par un bureau d'étude très connu dans le domaine et elle est approuvée par le bureau de contrôle, ce bureau utilise des logiciels tell que polka et un programme nommé Guyon pour le calcul de CRT, j'ai essayé de répéter le calcul manuellement comme on a travaillé dans notre formation académique, je n’ai pas trouvé de grande différence. Le problème dans le calcul de CRT, chaque poutre a sa propre valeur surtout pour les deux poutres de rive ils possèdent une différence remarquable pour sont CRT. Réellement je n'ai pas compris pourquoi cette différence.