bonsoir,

le lestage peut se faire dans l'une ou l'autre méthode.En fait vous n'utiliserez le béton que si votre nappe est là au moment de la mise en place de la conduite. dans le cas ou la conduite est posée à sec les remblaiement des fouilles est largement suffisant surtout avec les profondeurs de fouilles que vous avez.

OuAllahou A3lam

A+

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour en voyant les photos, je suis d'avis avec les amis mais, en cas de la présence de l'eau,ou de la nappe,malgré le lestage la couche de geotextile s'avère indispensable ,car on peut reussir le lestage; le sol étant argileux gonfleux avec la présence de la nappe,le poids de la conduite+eau+ le remblais au dessus de la conduite ,et plus la surcharge au dessus'de la conduite etc ,l'assise étant argileux gonfleux avec la nappe ,l'eau va faire une rémontée et va desagreger l'assise de l'argile gonfleux ,, en reduisant sa résistance,sa portance, donc il peut avoir de tassement ou affaissement du sol  ainsi la modidication du profil en long du réseau et pourquoi pas l'erosion du tracé avec bien entendu le passage de surcharge au dessus de sol(vehicule,engins,etc)

Donc a mon avis

1. disposer la couche de geotextile drainante afin de permettre à ce que l'assise de la conduite sois plus ou moins sec et un peu resistant,eviter le desastre de l'eau de la nappe;

2. le probleme de lestage peut etre resolus par une couche de remblais en grave, ou couche en beton de telle sorte à respecter la condition du non flottement cad coefficient de securité Cg=1,5=(Poids de la conduite à vide+couche de remblais ou beton maigre)/pousée verticale de l'eau. ainsi connaissant la pousée verticale de l'eau PM soit 1,5PM=poids de la conduite+Bxhx S; avec B=largeur de l'assise de la conduite;h=hauteur de la couche(remblais ou béton maigre);S=poids volumique du matériaux constituant le materiaux de lest(remblais en grave ou si c'est le beton maigre 2,3t/m3); avec PM=poussée d'archimède

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

×