Mohammed Kacimi

Béton De Propreté

Recommended Posts

Il y a 1 heure, arezkii a dit :

bonjours; pour parler de la résistance  du BP qui a un dosage normalement a 150 kg/m3; ce dosage dépend de norme, avec une épaisseur qui ne doit pas depassé de 10 cm, sinon on le remplace par le gros béton, dosé a 250kg/m3, on parle sur cette couche de 10 cm du BP doit avoir une résistance aumoins sup a celle du sol; ou la contrainte avec laquelle les fondations sont calculées, sinon cette couche de Bp va tassée ou réptures alors le bati va subir et :::::::::::::::::::::::  merci 

Selon la norme le dosage minimum en ciment pour les bétons hydrauliques est fixé à 200kg/m3 !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp

Il y a 23 heures, BELLAMINE a dit :

Selon la norme le dosage minimum en ciment pour les bétons hydrauliques est fixé à 200kg/m3 !!!

 

selon la norme algérienne et meme européenne le dosage du béton de propreté  et de 150kg/m3 au minimum ok; et le gros béton est de 250kg/m3 pour le rattrapage de niveau, avant le GB été de 200kg/m3 mais maintenant est de 250 merci mr j'espère que j ai été claires, et j ai noté ça dans mon premier commentaire j ai dit selon les normes, et l'objectif de ma réponse ce n'est pas le dosage mais le comportement de ce BP et ça résistance, pour répondre a la première question et ma position dans ce cas tant que ingénieur; merci je veux juste vous ajouté un éclaircissement pour ta première réponse , si la résitance de BP  inférieur a celle du sol d"assise , on parleras de la sécurité de l'ouvrage pas juste une question d'argent!!   

Edited by arezkii

Share this post


Link to post
Share on other sites
Il y a 2 heures, arezkii a dit :

selon la norme algérienne et meme européenne le dosage du béton de propreté  et de 150kg/m3 au minimum ok; et le gros béton est de 250kg/m3 pour le rattrapage de niveau, avant le GB été de 200kg/m3 mais maintenant est de 250 merci mr j'espère que j ai été claires, et j ai noté ça dans mon premier commentaire j ai dit selon les normes, et l'objectif de ma réponse ce n'est pas le dosage mais le comportement de ce BP et ça résistance, pour répondre a la première question et ma position dans ce cas tant que ingénieur; merci je veux juste vous ajouté un éclaircissement pour ta première réponse , si la résitance de BP  inférieur a celle du sol d"assise , on parleras de la sécurité de l'ouvrage pas juste une question d'argent!!   

Bonjour

Selon la norme Française le dosage minimum pour bétons hydrauliques devra être supérieur ou égal à 200kg/M3 quelque soit la nature du ciment utilisé et la classe de ce béton. Peut être en Algérie c'est différent.

La résistance du sol ou si vous voulez la contrainte admissible et dans les meilleurs des cas inférieure ou égale à 5bars. Notre béton de propreté à donner une résistance de 30bars au lieu de 80bars du CPS

A vous de conclure ...

Cdt

Share this post


Link to post
Share on other sites

bonjour,

une chose est certaine c'est quelque soit le dosage retenu ( selon les normes du pays) la résistance du béton sera toujours nettement supérieure à la contrainte admissible du sol mémé si c'est un béton de terre stabilisé.

sachant que l'on ne compte pas du tout sur la résistance du BP , c'est les 80 bars exigés dans le CPS qui sont farfelus.

le rédacteur du CPS a fait une bourde tout simplement.

OuAllahou A3lam

A+

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 23 minutes, FRIDJALI a dit :

bonjour,

une chose est certaine c'est quelque soit le dosage retenu ( selon les normes du pays) la résistance du béton sera toujours nettement supérieure à la contrainte admissible du sol mémé si c'est un béton de terre stabilisé.

sachant que l'on ne compte pas du tout sur la résistance du BP , c'est les 80 bars exigés dans le CPS qui sont farfelus.

le rédacteur du CPS a fait une bourde tout simplement.

OuAllahou A3lam

A+

Mrci

Avote avis est ce que une containtes de sol de 1,4 bar est suffisante pour supporter un immeuble R+9  sachant que les fondations  est un radier générale  

Share this post


Link to post
Share on other sites

bonjour,

1.4 bars est une contrainte admissible appréciable. maintenant pour pouvoir s'assurer que c'est suffisant il faudra faire une descente de charge et voir si la charge totale transmise au sol  génère une contrainte inférieure à 1.4 bars .

la contrainte générée est égale au poids total du bâtiment divisé par la surface totale du radier. il est bien sur supposé que le radier est rigide.

OuAllahou A3lam

A+

Share this post


Link to post
Share on other sites
Il y a 5 heures, FRIDJALI a dit :

bonjour,

1.4 bars est une contrainte admissible appréciable. maintenant pour pouvoir s'assurer que c'est suffisant il faudra faire une descente de charge et voir si la charge totale transmise au sol  génère une contrainte inférieure à 1.4 bars .

la contrainte générée est égale au poids total du bâtiment divisé par la surface totale du radier. il est bien sur supposé que le radier est rigide.

OuAllahou A3lam

A+

merci un radier rigide oui

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...