bonjour,

je te conseille de faire encore une poutre de 20 x ? le long de la file 2. cela te permettra de réduire encore l'épaisseur de la dalle et le ferraillage des "poutres".

A+

  • J aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

il y a 5 minutes, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Pour un pré dimensionnement vous appliquez le règle des poutres. La modélisation pour le calcul de ces nervures est comme suit :

image.png.4bf628a7cea56bf1307da88b1ee0792f.png

- Nervure file2 axes B-F : encastrée en B et simplement appuyée en E et F avec la prise en compte d'un moment d'encastrement élastique en F (je pense que 0,15Mo selon la méthode forfaitaire : Mo moment max en travée EF) ;

- Nervure file2 axes A-B : encastrée sur le voile et simplement appuyée en A. Idem pour moment d'encastrement élastique en A (0,15Mo) ;

- Nervures du périmètre extérieur de la dalle (la ceinture) : encastrées des deux cotés entre nu des voiles ;

- Nervures files 1-3 Axe B : encastrée au nu du voile extrémité B, simplement appuyée en 2  et sur appui élastique en 1;

- Nervure files 2-3 Axe E encastrées des deux cotés entre nu des voiles ;

- Nervure files 1-2 Axe E encastrée au nu du voile extrémité 2 et simplement appuyée en 1 avec moment d'encastrement élastique 0,15Mo.

Et il est préférable de supprimer et de remplacer les voiles à l'intérieur du panneau B-E/1-2-3 par des poteaux sur les files 1 et 3 comme indiqué sur la figure. Objectif : un bon comportement de la dalle avec gain de l'espace ...

Cdt

 

 

 

Merci beaucoup monsieur BELLAMINE, pour les 2 voiles situés à l'intérieur des panneaux (ceux que vous l'avez barrés par une croix rouge), il est impossible de les supprimer car l'entreprise à déjà procédé à la réalisation des fondations ainsi que le voile périphérique et les voiles de l'infrastructure !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a une heure, USTHB2013 a dit :

Merci beaucoup monsieur BELLAMINE, pour les 2 voiles situés à l'intérieur des panneaux (ceux que vous l'avez barrés par une croix rouge), il est impossible de les supprimer car l'entreprise à déjà procédé à la réalisation des fondations ainsi que le voile périphérique et les voiles de l'infrastructure !

C'est dommage. Pour le calcul du panneau ou se trouve les voiles intérieurs, je te conseille de passer par un logiciel type Robot ou similaire car il va y avoir un pb de concentration des contraintes qu'il faut analyser localement ... 

Modifié par BELLAMINE
  • J aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour,

Il y a 2 heures, BELLAMINE a dit :

C'est dommage. Pour le calcul du panneau ou se trouve les voiles intérieurs, je te conseille de passer par un logiciel type Robot ou similaire car il va y avoir un pb de concentration des contraintes qu'il faut analyser localement ... 

d'où pourraient venir les concentrations de contraintes puisque nous avons découpé le plancher en dalle sensiblement  carrées reposant sur les pourtours?

A+

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a 5 heures, FRIDJALI a dit :

bonjour,

je te conseille de faire encore une poutre de 20 x ? le long de la file 2. cela te permettra de réduire encore l'épaisseur de la dalle et le ferraillage des "poutres".

A+

Pas forcément 20 x ? Si la retombé est importante pour une largeur de 20 nous pouvons la réduire en augmentant la largeur 25 ou 30 par exemple. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 2 heures, FRIDJALI a dit :

bonjour,

d'où pourraient venir les concentrations de contraintes puisque nous avons découpé le plancher en dalle sensiblement  carrées reposant sur les pourtours?

A+

image.png.19a0dcf80b33c5278498a1161f505fe4.png

Au pic des voiles en contact avec la dalle (les cercles en rouge) : le moment fléchissant M(x,y) au niveau de la dalle est négatif puis en s'éloignant progressivement de ces zones de concentration il redevient positif. Ce qui aura une influence sur le ferraillage des nappes supérieures et inférieures de la dalle.

   

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a une heure, FRIDJALI a dit :

bonjour,

je parlais de 20 cm d'épaisseur pour éviter une différence avec les cloisons qui se trouvent au dessous.

A+

Peu importe cette différence. L'essentiel et si cela est possible (pas forcément) est de centrer l'axe de la nervure avec celui du voile. Ce qui est déterminant est d'avoir une retombée minimale pour ne pas gêner le faux plafond càd l'espace en hauteur.  

Modifié par BELLAMINE

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 5 heures, USTHB2013 a dit :

Merci beaucoup monsieur BELLAMINE, pour les 2 voiles situés à l'intérieur des panneaux (ceux que vous l'avez barrés par une croix rouge), il est impossible de les supprimer car l'entreprise à déjà procédé à la réalisation des fondations ainsi que le voile périphérique et les voiles de l'infrastructure !

En partant de ce qui est déjà fait et réaliser, deux variantes de solution peuvent être envisager  et qui permettent de résoudre le pb au zones de concentration des contraintes au niveau des voiles situés à l'intérieur à savoir :

Variante 1 : réduire la longueur des voiles au niveau des étages en surélévation

image.png.9e8f29da76521e6f3a594f4651ddade0.png

Variante 2 :  Changez la conception du panneau du centre de dalle pleine en dalle hourdis.

image.png.0d18cbc1ade4b3106a47625df8058140.png

La nervure Axes B-E file 2 sera donc noyée dans la dalle hourdis 

Bon courage et bon weekend 

 

  • J aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

×