Bjr/Bsr, 

J'ai un ami qui veut installer ces equipements de radiologie (scanner de 2 tonnes environ) dans un étage (1er) de bâtiment conçu initialement pour bureaux et services.

Il vous demande es ce que le plancher peut supporter le poids de l'équipement ou non surtout que qq1 lui dit que les planchers pour une telle clinique doit être calculé pour supporter une charge surfacique de plus de 600 kg/m2....!!!? 

Merci frères.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour,

pour pouvoir se prononcer il faudra disposer des caractéristiques du plancher( dimensions des différentes portées, nature , épaisseur, ferraillage) ainsi que de la position où sera installée la machine.

de façon générale, les planchers sont calculés en prenant en copte es sollicitations les plus défavorables et le ferraillage trouvé est généralisé à l'ensemble des nervures.Donc si le scanner est positionné dans une zone de petite portée , par exemple, il y a de fortes chances que ça passe.

sinon, il faudra renforcer le plancher par un socle répartiteur e faisant le calcul  avec la surcharge de 600 kg et en prenant en compte le poids du socle.

OuAllahou A3lam

A+

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour ce qui est sur,la dalle est calculée pour supporter une charge surfacique donc, il faudra savoir les caracteristiques du plancher cad(épaisseur,portée, armatures)

Ensuite tu récalcule ta dalle en considerant la charge de ta machine, les détails du poids ou charge de la machine(  est  à trouver sur la fiche technique ou catalogue de la machine en question),ainsi tu recalcule ta dalle et tu verifie les résultats cad épaisseur,flèche,armatures existantes.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour

En plus de ce que vient de citer mes collègues, ils faut se rapprocher des services compétents de la direction de la santé pour consulter les exigences que demande un service pareils, normalement pour éviter la dissipation des rayons on procède aux planchers en béton armé avec une isolation particulières de d'espace de l'emplacement de tel appareils.

  • J aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 3 heures, abdeslam-brahim a dit :

Bonjour

En plus de ce que vient de citer mes collègues, ils faut se rapprocher des services compétents de la direction de la santé pour consulter les exigences que demande un service pareils, normalement pour éviter la dissipation des rayons on procède aux planchers en béton armé avec une isolation particulières de d'espace de l'emplacement de tel appareils.

bonjour,

absolument.

il existe toute  une réglementation concernant les cliniques depuis l'accord préalable en passant par l'autorisation d'aménagement pour aboutir à l’autorisation d'exploitation.(à voir avec la DSP)

cette réglementation concerne aussi bien l'aménagement des locaux (surface et volume) les différents dégagements , la largeur minimale des couloirs, les équipements.

elle concerne aussi les matériaux utilisés pour les différentes parties (murs, cloisons, plafond, sols, etc. ainsi que les différentes protections contre les radiations.

OuAllahou A3lam

A+

Modifié par FRIDJALI

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

×