babdou

Une Partie D'Un Hangar Sur Un Mur De Soutènement

Recommended Posts

bonjour 

j'ai un hangar en charpente métallique avec mezzanine , une partie de ce dernier est appui sur un mur de soutènement réalisé 

c.a.d que 5 poteaux sont appui directement sur ce mur  ( poteaux sont articulés donc pas de moment )

j'ai 1 effort normal (Fz) + 02 efforts tranchant  (Fx , Fy)

 Fzmax =11.3  t            Fx correspondant =3.91 t                        Fy correspondant =0.88 t

 Fxmax= -12.69  t          Fz correspondant =9.70 t                        Fy correspondant =-1.42 t

 Fymax =-2.20  t            Fz correspondant =-0.45 t                        Fx correspondant =0.01 t

ma question :

comment vérifier si le hangar peut appui sur le mur ou non ????

Ci-joint des photos explicatives (NB dans logiciel robot j'ai représente le voile avec des poteaux )

Merci 

 

005.JPG

004.JPG

003.JPG

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Vous ramenez vos efforts en tête de mur et vous vérifiez avec ces efforts si votre mur de soutènement passe ou pas.

Les efforts importants sont le soulèvement (il faudra peut-être grossir la semelle) et l'effort horizontal perpendiculaire au mur qui agit sur ce dernier comme une poussée supplémentaire.

L'effort horizontal parallèle au mur n'a que peu d'importance, prévoyez simplement un chainage en tête de mur pour faire une répartition homogène de cet effort le long du mur.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

×