Aller au contenu
CIVILMANIA
mhmd

Poteau Circulaire En Flexion Composée

Recommended Posts

 

Dans le calcul d'un poteau circulaire en flexion composée (section partiellement comprimée) de diamètre 80 cm et sous les sollicitations : M = 0.58 MN.m et N = 0.4 MN, j'ai obtenu la section d'armatures suivante : A = 13.74 cm2 et A' = 0, et je choisis 8 HA16. Comment je doit répartir ces armatures longitudinales en tenant compte de la symétrie? Cordialement

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne comprends pas trop comment vous pouvez avoir des valeurs A et A'.

En général, on calcule ce type de section par diagramme d'interaction. J'ai vérifié avec un fichier Excel en prenant comme hypothèse complémentaire un béton de fck=30MPa et un S500B et en prenant 16HA16, effectivement, on couvre les valeurs des actions agissantes que vous indiquez. Ce qui signifie qu'il vous faudra répartir 16hA16 sur l'ensemble de la périphérie du poteau.

Par contre, il faut que vos efforts agissant prennent en compte les effets du flambement c.a.d les effets du 2nd ordre.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour votre réponse.

Mais en réalité, ce poteau est incliné de 20 degré et par suite il y a une partie tendue et un autre comprimée.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Une partie tendue et une partie comprimé, c'est le principe même d'une flexion composée!

Qu'il soit incliné de 20° ne l'exclue pas d'une vérification au flambement. A partir du moment ou votre poutre ou poteau est soumis à un effort de compression, le risque existe et doit être évalué.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

×