Bonjour,

J'ai fait une modélisation d'une structure R+4 en béton armé avec le SAP2000 et j'ai vérifié toutes les condition exigées par le RPA (Période, participation massique, effort tranchant, interaction portique voie charge HZ et VR ...... etc). J'ai un seul problème

  • la condition : "Les portiques doivent reprendre, outre les sollicitations dues aux charges verticales, au moins 
    25% de l’effort tranchant d'étage"  (Art 3.4/A-4a du RPA99 v2003)
      n'est pas vérifié juste au voile et portique du dernier niveau (tout les autres conditions sont vérifiées à 100%).

NB:

  1. J'ai essayé de passer d'un voile de 1.2 m à 1.5 m : rien a changé.
  2. J'ai essayé de rigidifié la structure en ajoutant d'autre petit voile : la condition de participation massique n'est plus atteinte.
  3. J'ai essayé d'augmenter l'inertie des poteaux associés au voile : pas résultats.

que dois-je faire SVP ? 

Sans titre.png

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...