Bonjour à tous,

J'ai un plancher de 10 m sur 30m (dalle porte donc dans un sens) et je veux savoir s'il est utile de mettre en place des poutres.

Je crois me souvenir que la flèche admissible est dans ce cas de L/500.

Mais ma question est la suivante:

Comment calculer la flèche réelle et la resistance?

Merci beaucoup

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp

Il y a 17 heures, Ledru a dit :

Bonjour à tous,

J'ai un plancher de 10 m sur 30m (dalle porte donc dans un sens) et je veux savoir s'il est utile de mettre en place des poutres.

Je crois me souvenir que la flèche admissible est dans ce cas de L/500.

Mais ma question est la suivante:

Comment calculer la flèche réelle et la resistance?

Merci beaucoup

5ql4/384EI ma fleche ne passe evidemment pas. 

Je dois maintenant calculer ma fleche en modelisant un comportement dalle. Comment faire ca pour determiner le nombre de poutres necessaires ?

Merci !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Il y a 17 heures, Ledru a dit :

Bonjour à tous,

J'ai un plancher de 10 m sur 30m (dalle porte donc dans un sens) et je veux savoir s'il est utile de mettre en place des poutres.

Je crois me souvenir que la flèche admissible est dans ce cas de L/500.

Mais ma question est la suivante:

Comment calculer la flèche réelle et la resistance?

Merci beaucoup

Bonjour,

Lorsque qu'on dépasse 7 m, la limite de flèche change c'est quelque chose comme 0,5 cm + L/1000, à vérifier à l'EC2.

Mais la flèche de calcul est assez complexe en béton armé. Pour du métal, oui 5ql4/384EI fonctionne. Mais le béton armé, on utilise cette formule pour avoir une approche rapide mais il faut calculer la flèche par des méthodes plus abouties. Calcul par le module Arche Poutre par exemple en mettant une section de 1m de large de plancher, ou par éléments finis. La flèche se calcule à l'ELS.

Pour la résistance, c'est à l'ELU, et il faut vérifier la section des aciers par rapport aux moments.

Pour un plancher de 10 m, ça dépend des charges mais on sera pas en dessous de 35 cm d'épaisseur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour canartik et merci.

Oui effectivement la fleche est de 1.4 cm + l-7/10.

Le calcul en comportement poutre me montre que la fleche ne passe pas.

Je cherche maintenant a calculer ma fleche sur une dalle 4 appuis, mais je seche sur la formule à utiliser en Rdm (je dois calculer ca rapidement sans enormement de calcul).

J'ai pris un module d young du beton reduit pour prendre en compte les criteres de fissuration.

As tu une idee de la demarche predim a realiser ?

Cordialement

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...