Bonjour les experts,

   Phase du projet de construction de villa: Béton des poteaux du sous sol.

   Après avoir remarqué que l'entreprise ne maîtrise pas le dosage du béton, nous avons sollicité un laboratoire pour auscultation par scléromètre. Pour certains poteaux le résultat du premier mètre en partant d'en bas et 17Mp, d'autres 20,5 Mp. La décision qui est entrain d'être étudier est la démolition simple des ces poteaux.

   Questions:

  • Dans la mesure ou ces 5 poteaux sous sol sont au milieux du voile, leur démolition risque t'elle de nuire au voile du sous sol?
  • Pourrons nous réutiliser les armatures des ces poteaux? Quelles précautions et quels traitement prévoir?
  • Tout autre conseil serait le bienvenu.

En vous remerciant d'avance.

 

Saad

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp

Bonjour..

  • Est ce qu'il est possible d'avoir une photo ou un plan schématisant la disposition de ces plans avec le voile?
  • Quelle est la résistance exigée?
Edited by AEOH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Une auscultation par scélorométre seulement n'est pas suffisante pour juger la qualité du béton, souvant les résultats du cette ausculation sont corréler avec les résultat d'une auscultation sonique pour etre plus sure.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour il serait mieux de nous poster les plans du batiment, les photos du batiment mais aussi de savoir quel est la resistance exigée par les specifications techniques du projet? connaissant ces données on peut donner une orientation s'il faut demolir ou alors trouver d'autres solutions palliative ou de renforcement 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour 

Merci pour vos réponses. La résistance exigée était 25 Mpa.

Et suite au veto de l'architecte, on a du démolir. 

Ce n'était pas facile. Le ferraillage a pris un coup par le marteau piqueur. On a du changer les armatures longitudinales et et rajouter des fourches pour les armatures transversales touchées.

Merci

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour ! Je suis tout à fait d'accord Nolsipe, le scélorometre n'est pas suffisant ,voila pourquoi on peut aller jusqu'au faire des carottages afin d'évaluer la résistance dans certains cas.

Si il y'a une possibilité de chemisier ces poteaux, afin de renforcer la capacité portante..la démolition devrait etre la dernière solution à envisager.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En fait, je n'avait pas mentionné que l'entreprise a été prise sur le fait entrain de mettre le double de la quantité de sable qu'il fallait mettre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Il y a 1 heure, bousfiha a dit :

En fait, je n'avait pas mentionné que l'entreprise a été prise sur le fait entrain de mettre le double de la quantité de sable qu'il fallait mettre.

Bonjour

Si le plancher n'est pas encore coulé il faut mieux démolir et rependre. Dans le cas contraire le chemisage est préférentiel

Cdt

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 1 minute, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Si le plancher n'est pas encore coulé il faut mieux démolir et rependre. Dans le cas contraire le chemisage est préférentiel

Cdt

 

Bonjour,  en effet il n'était pas encore coulé. Et donc on démolit. Par contre on a rencontré un problème après. Le marteau piqueur n'a pas épargné les armatures. On a changé les barres longitudinales, mais on ne pouvait pas changé les armatures transversales qui ont été touchées. On compte donc juste renforcer les cadres (armatures transversales) par des fourches en U. Est ce que c'est une solution efficace surtout pour le flambement?

cf mon autre post: 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 59 minutes, bousfiha a dit :

Bonjour,  en effet il n'était pas encore coulé. Et donc on démolit. Par contre on a rencontré un problème après. Le marteau piqueur n'a pas épargné les armatures. On a changé les barres longitudinales, mais on ne pouvait pas changé les armatures transversales qui ont été touchées. On compte donc juste renforcer les cadres (armatures transversales) par des fourches en U. Est ce que c'est une solution efficace surtout pour le flambement?

cf mon autre post: 

 

 

 

Rebonjour

Débranchez la cage des armatures des poteaux à partir des armatures de recouvrement 

Reprendre le façonnage conformément au plan ....

Cdt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...