Bonjour,

Je dois calculer le déplacement horizontal maximal sous effets cumulés du gradient thermique/fluage retrait.

Le coefficient global de dilatation est +3.10^(-4)

Savez-vous comment procéder (je sais qu'il faut tenir compte de la raideur) ?

image.png.6fec76a46824bf27a804de76110c35be.png

Merci d'avance

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp

Le 11/07/2019 à 09:08, Ermendorer a dit :

Bonjour,

Je dois calculer le déplacement horizontal maximal sous effets cumulés du gradient thermique/fluage retrait.

Le coefficient global de dilatation est +3.10^(-4)

Savez-vous comment procéder (je sais qu'il faut tenir compte de la raideur) ?

image.png.6fec76a46824bf27a804de76110c35be.png

Merci d'avance

 

Bonjour

Sujet très intéressant ! Je répondrais à votre demande ultérieurement dés que possible +1

Cdt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonsoir

En attendant j'ai des petites remarques sur le contenu de votre message à savoir :

S'agit il d'un portique ou d'un tablier sur appuis simples en néoprène ?

Ici ton souci et de connaître le déplacement horizontal !!

Le gradient thermique n'a pas d'effet sur le déplacement horizontal !! : Il crée des moments fléchissant et efforts tranchant donc un déplacement vertical "flèche"

Le fluage est la déformation verticale "flèche" à longue durée d'application de la charge permanente du tablier

Pour le déplacement horizontal il y a seulement les effets de dilatation/retrait sous une température supposée uniforme, le retrait à jeune âge du béton et le freinage des véhicules.

En général pour le dimensionnement des appareils d'appuis il est préférable de ne pas tenir compte du retrait du béton à jeune âge sous réserve d'utiliser des appareils d'appuis provisoires et de prévoir une opération de verinage du tablier pour libérer l'effet du retrait et placer les appareils d'appuis de dimensionnement. 

Cdt

Edited by BELLAMINE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...