salam

est ce que dans la modélisation sur Robot on modélise la chape et la longrine et les pre-poteau, ou on modélise seulement les poteaux

merci de me répondre sur cette question

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp

Salam mon frère rafik,

Tout d'abord je te remercie pour tous les efforts que tu donne pour aider les ing. dans ce forum,

j'ai besoin d'aide concernant l'article du RPA qui spécifie de tenir compte de la composante verticale de l'action sismique pour les porte à faux qui dépasse 1.5m dans la zone 3

sincèrement je ne sais pas de quoi sa parle (Dois je intèrgrer un deuxième spectre dans ma modélisation où quoi !!!)

j'attend avec impatiente ta réponse et merci d'avance.*

Salutation;

Mohamed, ingénieur Civil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rpa99_2003 murs de soutenements.

EXTRAIT DU RPA 99 _2003

10.4. Murs de soutènement

1. Les murs de soutènement en béton armé dont la hauteur est inférieure ou égale à 6 mètres peuvent être justifiés sous sollicitations sismiques avec un calcul statique équivalent.

2. La vérification de la stabilité est effectuée par application de deux coefficients sismiques

kh = A (%g) et kv = ± 0,3 kh au mur et au remblai retenu ainsi qu’aux charges d’exploitation éventuelles supportées par le remblai selon les combinaisons (kh, kv) et (kh, - kv).

Le coefficient A est le coefficient d’accélération de zone (tableau 4.1) choisi en fonction de la zone sismique et du groupe d’importance de l’ouvrage situé en amont ou en aval du mur. (En absence d’ouvrage, il y a lieu de choisir la valeur de A correspondant à celles du groupe 2 en fonction de la zone sismique).

QUESTIONS :

1/ Peut on expliquer ce que signifie l’article 1 ci-dessus, qui parle d’un calcul statique équivalent par rapport au calcul classique d’un mûr ou voile de soutènement ?

2/ supposant que le coefficient A=0.20 dans l’article 2

est-ce que kh = (0.20 * 9.81) / 100

kh = 0.0196 de ce fait kv= +0.3*kh = +0.00588

et kv= -0.3*kh = -0.00588

Sinon comment calculer le coefficient kh?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rpa99_2003 murs de soutenements.

EXTRAIT DU RPA 99 _2003

10.4. Murs de soutènement

1. Les murs de soutènement en béton armé dont la hauteur est inférieure ou égale à 6 mètres peuvent être justifiés sous sollicitations sismiques avec un calcul statique équivalent.

2. La vérification de la stabilité est effectuée par application de deux coefficients sismiques

kh = A (%g) et kv = ± 0,3 kh au mur et au remblai retenu ainsi qu’aux charges d’exploitation éventuelles supportées par le remblai selon les combinaisons (kh, kv) et (kh, - kv).

Le coefficient A est le coefficient d’accélération de zone (tableau 4.1) choisi en fonction de la zone sismique et du groupe d’importance de l’ouvrage situé en amont ou en aval du mur. (En absence d’ouvrage, il y a lieu de choisir la valeur de A correspondant à celles du groupe 2 en fonction de la zone sismique).

QUESTIONS :

1/ Peut on expliquer ce que signifie l’article 1 ci-dessus, qui parle d’un calcul statique équivalent par rapport au calcul classique d’un mûr ou voile de soutènement ?

2/ supposant que le coefficient A=0.20 dans l’article 2

est-ce que kh = (0.20 * 9.81) / 100

kh = 0.0196 de ce fait kv= +0.3*kh = +0.00588

et kv= -0.3*kh = -0.00588

Sinon comment calculer le coefficient kh?

.

BJR DANS VOTRE CALCUL DE A(%g), VOUS PRENEZ A = A (QUE VOUS AVEZ CHOISI)

(%g) VEUT SIMPLEMENT DIRE (UNE FRACTION DE g = gravite).

A+

Share this post


Link to post
Share on other sites

y a t'il une methode pour déterminer le centre de torsion par sap2000.

quel est la formule a utilisée par la méthode manuelle?

est ce que on cherche le centre de torsion pour chaque étage?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...