Oui,

Une hypothèse d'indéformabilité du plan est créée à chaque niveau en empêchant les déplacements relatifs entre noeuds, il y a bien une hypothèse de diaphragme rigide à chaque niveau qui est générée automatiquement et par défaut.

Pour des poutres isolées dans un niveau, il est possible de les retirer du diaphragme rigide à l'aide d'une option du menu Poutres/Murs de l'onglet 'Entrée de poutres'.

Ces considérations sont expliquées dans le mémoire de calcul du menu Aide. 

Pour ce qui est de l'évaluation de l'action sismique des porteurs, dans les récapitulatifs, vous disposez des documents:

 - Efforts et ferraillage des poteaux, noyaux et murs

 - Déplacements latéraux inter-étages des poteaux

 - Justification de l'action sismique

Pour évaluer les déplacements des têtes de murs en béton armé, qui sont discrétisés en une série de nœuds en contact avec les planchers, vous pouvez consulter le récapitulatif suivant:

 - Déplacements dans les noeuds des dalles et planchers réticulés

L'outil 'Introduction par coordonnées' de la première barre d'outils vous permettra de vous situer sur le plan d'étage avec les coordonnées "C".

  • J aime 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp

Il y a 1 heure, CYPE France a dit :

Oui,

Une hypothèse d'indéformabilité du plan est créée à chaque niveau en empêchant les déplacements relatifs entre noeuds, il y a bien une hypothèse de diaphragme rigide à chaque niveau qui est générée automatiquement et par défaut.

Pour des poutres isolées dans un niveau, il est possible de les retirer du diaphragme rigide à l'aide d'une option du menu Poutres/Murs de l'onglet 'Entrée de poutres'.

Ces considérations sont expliquées dans le mémoire de calcul du menu Aide. 

Pour ce qui est de l'évaluation de l'action sismique des porteurs, dans les récapitulatifs, vous disposez des documents:

 - Efforts et ferraillage des poteaux, noyaux et murs

 - Déplacements latéraux inter-étages des poteaux

 - Justification de l'action sismique

Pour évaluer les déplacements des têtes de murs en béton armé, qui sont discrétisés en une série de nœuds en contact avec les planchers, vous pouvez consulter le récapitulatif suivant:

 - Déplacements dans les noeuds des dalles et planchers réticulés

L'outil 'Introduction par coordonnées' de la première barre d'outils vous permettra de vous situer sur le plan d'étage avec les coordonnées "C".

Merci beaucoup Cype France! C'était vraiment une réponse très intéressante.

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 28 minutes, Nourreddine Habib a dit :

Merci beaucoup Cype France! C'était vraiment une réponse très intéressante.

Je viens d'effectuer le récapitulatif des déplacement aux nœuds des dalles. Mais, malheureusement, je ne trouve que les déplacements suivant Z et les rotations. Cependant, les déplacements latéraux ne sont pas présentés.

Merci de me renseigner s'il y a une autre possibilité.

Regards

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oui, c'est vrai, parce qu'il existe l'hypothèse de diaphragme rigide, mais vous consultez les déplacements horizontaux à le récapitulatif des déplacements de poteaux.

20170504_115618_th.jpg

Il est aussi possible de consulter graphiquement le déplacement de poteaux dans chaque étage

Résultats>Courbes Enveloppes>Déplacement maximum de poteaux:

20170504_115933_th.jpg

  • J aime 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 40 minutes, cypenestor a dit :

Oui, c'est vrai, parce qu'il existe l'hypothèse de diaphragme rigide, mais vous consultez les déplacements horizontaux à le récapitulatif des déplacements de poteaux.

20170504_115618_th.jpg

Il est aussi possible de consulter graphiquement le déplacement de poteaux dans chaque étage

Résultats>Courbes Enveloppes>Déplacement maximum de poteaux:

20170504_115933_th.jpg

Effectivement, vous avez raison. Mais le problème c'est que dans mon modèle il n'y a que des voiles. Voyez-vous le problème ??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour, 

Je vous demande de bien vouloir m'aider à résoudre le problème suivant:

Lorsque j'affecte la hauteur au niveau du RDC (qui est normalement  4.9 m), le logiciel CypeCad me donne une autre dimension (4.55 m) lorsque je consulte les récapitulatifs des poteaux.

Y'a t-il une solution pour ce problème ?

Merci !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour,

Eventuellement mettez ici le lien de partage du projet (menu ouvrir> gestion fichiers > partager)

Mais je pense savoir vous dire ce qu'il se passe:

Dans CYPECAD vous définissez une hauteur de niveau, c'est la hauteur de face supérieure de plancher (ou de fondation) du niveau inférieur à la face supérieure du plancher du niveau défini. Si vous avez modélisé dans le niveau correspondant une poutre de 45cm de hauteur qui repose sur ce poteau, alors effectivement pour une hauteur de niveau de 4.9m vous aurez une hauteur libre et de calcul du poteau à 4.55m. Ai je vu juste?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 35 minutes, CYPE France a dit :

Bonjour,

Eventuellement mettez ici le lien de partage du projet (menu ouvrir> gestion fichiers > partager)

Mais je pense savoir vous dire ce qu'il se passe:

Dans CYPECAD vous définissez une hauteur de niveau, c'est la hauteur de face supérieure de plancher (ou de fondation) du niveau inférieur à la face supérieure du plancher du niveau défini. Si vous avez modélisé dans le niveau correspondant une poutre de 45cm de hauteur qui repose sur ce poteau, alors effectivement pour une hauteur de niveau de 4.9m vous aurez une hauteur libre et de calcul du poteau à 4.55m. Ai je vu juste?

 

Oui effectivement des poutres de d'une hauteur même de 50 cm mais j'ai d'autres de 30 cm et je rencontre toujours le même problème.

Pour le lien de partage, le logiciel me prévient que le lien ne peut pas être généré.

Merci!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...