Bns; s'il vous plait j'ai une antenne administrative en R+1 dont la hauteur =7.14m , j'ai trouvé Tdy=0.40s, et 1.3Temp=0.28s, la période ne se vérifie pas (1.3Temp< Tdyn), Que dois je faire ??????? jé met des pot de 35X45 et jé pas de torsion RZ=0 ; merci de me répendre
Si vous examinez bien l'RPA vous allez constater qu'il parle de deux methodes pour le calcul d'une structure
la 1ere c.la metheode statique equivalente ,alors comment savoir que cette methode est accordée? là on a la vérification de la période ,si votre période calculée n'est pas proche de la periode calculée par les deux formule donnée dans l'RPA prendre la min augmentée de 30% donc là vous devrier revoir votre conception donc conclusion la période vous guide pour savoir si votre concept