faits de sections ouvertes partiellement ou totalement enrobées de
béton ou de sections creuses remplies de béton.
• Ces deux types de sections nécessitent des armatures longitudinales, des
connecteurs decisaillement peuvent être utilisés afin de fournir une
liaison supplémentaireentre l'acier et le béton.
• Leconfinement produit par une section métallique fermée permet d'atteindre desrésistances plus élevées du béton. L'effort de traction de frettage développédans les tubes circulaires remplis de béton permet d'augmenter encore lacapacité portante totale du béton.
• L'enrobage complet d'une section permet généralement de présenter une résistance au feusuffisante pour satisfaire les exigences les plus élevées.
• Les sections complètement enrobées ne nécessitent aucune vérification sur l'épaisseur desparois de la section métallique. Les autres types de
sections doivent respecter des règles d'épaisseur minimale.
• Les chargesamenées par les poutres doivent être transmises entre les
parties acier etbéton de la section du poteau sur une longueur de
transfert limitée. Danscertains cas, ce transfert nécessite l'usage de
comment_317posté par bentafat_rachid
• Les poteauxmixtes peuvent être
faits de sections ouvertes partiellement ou totalement enrobées de
béton ou de sections creuses remplies de béton.
• Ces deux types de sections nécessitent des armatures longitudinales, des
connecteurs decisaillement peuvent être utilisés afin de fournir une
liaison supplémentaireentre l'acier et le béton.
• Leconfinement produit par une section métallique fermée permet d'atteindre desrésistances plus élevées du béton. L'effort de traction de frettage développédans les tubes circulaires remplis de béton permet d'augmenter encore lacapacité portante totale du béton.
• L'enrobage complet d'une section permet généralement de présenter une résistance au feusuffisante pour satisfaire les exigences les plus élevées.
• Les sections complètement enrobées ne nécessitent aucune vérification sur l'épaisseur desparois de la section métallique. Les autres types de
sections doivent respecter des règles d'épaisseur minimale.
• Les chargesamenées par les poutres doivent être transmises entre les
parties acier etbéton de la section du poteau sur une longueur de
transfert limitée. Danscertains cas, ce transfert nécessite l'usage de
connecteurs de cisaillement.
http://www.zshare.net/download/663206855548e6/