Posté(e) Février 26, 200818 a comment_3422 posté par ELHO je voulais savoir pourquoi dans les livres sur les fondations en prend le module d elasticite du beton E= 20 000 MPa et d ou ca vient surtout par exemple pour le dimensionnement de la semelle filante (poutre de rigidite)
Février 26, 200818 a comment_3439 posté par ELHO le module instantane 11000(racine troisieme (fc28) pour fc28=15MPa on a E=27 128 MPa pour fc28=25MPa on a E=32 165 MPa le module differe est le plus defavorable peut etre une moyenne entre le module differe et instantane mais cette reponse n est pas appyee et pas satisfaisante sans une explication ou un articl reglementaire je voulais savoir quel module vous utilisez ou peut etre vous avez rencontre des gens qui utilsez un module E pour dimensionner les semelles filantes par exemple
Février 26, 200818 a comment_3441 posté par waleed12 je pense que c'est le cas leplus defavorable... mon colaigue a utilisé la formul de E mais l'ingenieur de CTC lui a dit de la métre 20 000 mega alor quand il lui a posé la question le réponse c'été ... c le casle plus défavorable !!!!!
Février 26, 200818 a comment_3442 posté par ELHO je ne suis pas contre le cas le plus defavorable mais par rapport a quoi si c un mauvais beton quel est sa contrainte c que je voulais savoir E=20 000MPa comment ils l ont obtenu
Février 26, 200818 a comment_3443 posté par montabone ELHO, tu as trouvé la réponse tout seul. Ils ont fait simplement la moyenne entre le module différé et le module instantané. J'ai regardé le bouquin de Fuentes "Calcul pratique des ossatures en BA" et l'auteur indique bien "prendre une moyenne de 200 000kg/cm2" Ils ont fait une simple moyenne entre les 2 modules. A mon avis, ce n'est pas la détermination du module béton qui doit poser le plus gros problème pour ce type de fondation mais plutôt la détermination du coefficient de ballast. Ne connaissant pas les géotechniciens de l'autre côté de la méditerannée, je peux te dire que côté français, ils sont du genre plutôt frileux et ce type de fondations est susceptible d'engendrer des tassements incompatible avec une bonne pérénité de la structure. Il n'est donc jamais recommandé. Tels que je les connais, les geotechniciens ne s'engageront jamais sur un coefficient de ballast et préconiseront plutôt dans le rapport d'étude de sol, une fondation sur pieux. Et l'ingénieur conseil suivra les recommandations du bureau d'étude de sol. Et ainsi la messe sera dite. C'est la raison pour laquelle je ne connais pas de bâtiment fondé sur ce type de fondation. A tel point d'ailleurs, que notre prof de BA était passé allègrement dessus sachant qu'au cours de notre vie professionnelle, nous n'aborderons quasiment jamais ce type de fondation. Ce en quoi, il n'avait pas finalement tort. Le seul cas que je connaisse ou nous sommes obligé de faire ce type de calcul, c'est lorsque une entreprise nous demande de calculer les voies de fondations d'une grue de chantier, et la grue peut accepter quelques tassements.
Février 26, 200818 a comment_3445 posté par ELHO merci beaucoup pour tes reponses montabone pour le coefficient de ballast il y a pour une etude preliminaire le tableau mais pour un radier par exemple on doit tirer ce coeff a partir des donnees geotechniques je voudrais savoir quelle sont les formules ou normes pour determiner ce coeff K (raideur ou spring) dans les 3 directions x,y et z je vous remerci beaucoup pour vos participations :D
Février 26, 200818 a comment_3447 posté par Heavy Le calcul en béton armé d'une fondation ne diffère pas de tout autre élément structurel, c'est à dire qu'on doit introduire la valeur adéquate du module d'élasticité du béton en fonction du type du matériau béton. La valeur de 20000 MPa n'est pas typique, et j'ai même l'expérience de calculer des fondations avec un module de 30000 MPa.
comment_3422posté par ELHO
je voulais savoir pourquoi dans les livres sur les fondations en prend le module d elasticite du beton E= 20 000 MPa
et d ou ca vient
surtout par exemple pour le dimensionnement de la semelle filante (poutre de rigidite)