Bonjour,

 

jai bien vecu un probleme que je narrive meme pas a le corriger .. je met le fichier a votre disposition 

ya til une possibilité de le corriger merciiii              "  instabilité de type 3 "

Modifié par macmouca2010

  • Réponses 3
  • Vues 771
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Floyd-Ing
    Floyd-Ing

    bonjour,   je viens de voir le modèle, il me semble que la modélisation de la dalle n'est pas correcte.   voir la définition des bords.   comme j ai deja dis il y a  plusieurs processus pour rés

Images postées

recommended_posts

comment_88723

bonjour,

 

pour l'instabilité type 3, regarde avec les inerties des barres, voir sur le site de autocad il y a un forum qui parle de toutes les procédures de correction de ce type d'instabilité.

 

cordialement

comment_88724

bonjour,

 

je viens de voir le modèle, il me semble que la modélisation de la dalle n'est pas correcte.

 

voir la définition des bords.

 

comme j ai deja dis il y a  plusieurs processus pour résoudre l'erreur type 3  

 

voir ce lien la : 

 

http://forums.autodesk.com/t5/Robot-Structural-Analysis/ARTICLE-Message-d-instabilit%C3%A9-pendant-le-calcul-RDM/td-p/4917218

 

 

j ai une autre question, comment tu vas réaliser la poutre numéro 39.

 

question de conception.

 

cordialement

 

  • Auteur
comment_88807

bonjour,

 

je viens de voir le modèle, il me semble que la modélisation de la dalle n'est pas correcte.

 

voir la définition des bords.

 

comme j ai deja dis il y a  plusieurs processus pour résoudre l'erreur type 3  

 

voir ce lien la : 

 

http://forums.autodesk.com/t5/Robot-Structural-Analysis/ARTICLE-Message-d-instabilit%C3%A9-pendant-le-calcul-RDM/td-p/4917218

 

 

j ai une autre question, comment tu vas réaliser la poutre numéro 39.

 

question de conception.

 

cordialement

 

cest  une poutre a 3 travée de section differentes

mon problelme persiste a realiser tt la dalle 

 

partie superieur dalle nervuré suivant Y

 

partie inferieur dalle nervuré suivant X

 

lorsque j insere la dalle ..directement jobtient une instabilité 

 