posté par Léo10
Bonjour à tous les participants, ptite question en passant,
Dans les cm66 art. 3.932-21 concernant les pièces triangulées telles que par exemple les fermes treillis il est dit que l'effort tranchant apporte une déformation non négligeable, il faut alors calculer la structure avec un module d'élasticité de 16000 daN/mm² au lieu de 21000 pour évaluer la vrai déformation d'ensemble de la poutre ou alors augmenter la flèche calculée de 1/3. Je ne comprend pas à quel genre de poutre treillis cela peut s'appliquer sachant que dans les barres il n'y a pas d'effort tranchant. Cela voudrait il dire aussi que les calculs de poutres treillis effectués sur Effel ou Robot donnent des déformations qui ne sont pas bonnes ?? Question ?