Posté(e) Juillet 16, 201610 a comment_107550 bonjour à tous; Après l'essai d'écrasement du béton à 7 et 28 jours , le moyen du résultat saisi est 31.9 Mpa pour un béton RN35 (formule de béton pour pieu). comment justifier les cause liées à ce problème? queles sont les essais pour controler la qualité de béton dans ce cas? merci!!!
Juillet 17, 201610 a Auteur comment_107559 il me satisfait selon la note de calcul (se fait à la base de 20MPa) et l'art.85.1-A fascicule 65 (6 éprouvettes). la formule est déja approvée (la résistance à la compression atteint 48MPa) mais comme plus de details, comment vous commentez sur cette résultat? nous allons demander de faire un essai d'auscultation sonique sur le pieu pour plus de détails et pour vérifier la homogénéité de béton
Juillet 17, 201610 a comment_107562 L'essai d'auscultation pour vérifier homogénéité du béton et l’absence d'anomalie comme vide ou cavité et non la résistance du béton.
comment_107550bonjour à tous;
Après l'essai d'écrasement du béton à 7 et 28 jours , le moyen du résultat saisi est 31.9 Mpa pour un béton RN35 (formule de béton pour pieu).
comment justifier les cause liées à ce problème?
queles sont les essais pour controler la qualité de béton dans ce cas?
merci!!!