  1. Le 22/02/2018 à 03:25, Hamady Sy a dit :

    mettre un maille de ferraillage léger avec du béton de résine cela vous donnera une bonne adhérence avec le béton déjà coulé et vous aurez vos 40cm. 

    je pense que c'est la seule solution mais je me demande si elle vraiment valable techniquement !! 

    Le 22/02/2018 à 06:26, AITELHADJ Farid a dit :

    Bonjour 

    ton problème est simple on a pas besoin de faire des chemisage ou un autre calcul ou ....

    la solution technique acceptable dans ton cas à mon avis est la suivante:

    pour H= 370 cm du mur +40= 410 tu devais avoir une semelle de 410/2 = 205 cm avec épaisseur de voile en pied de 410/12= 35 cm

    donc tu a un déficit de 3 cm de béton dans la semelle coté d'intersection voile semelle 

    il ne faux pas s’alerter !!

    car dans nos calcul on néglige souvent la buté ici quand tu recalculera ton mur en ajoutant la buté tout va être bon 

     mais pour considérer la buté il faut vérifié le poids nécessaire a ajouté derrière le voile et après le voile 

    cette solution est simplement un outils pour les entreprise sérieuses qui n'ont pas l'intention de triché d'avance 

    Bon courage

    Note: 

    c'est unitil de vérifié le glissement (donc la bêche ) pour une semelle de 11ml ,  mais il faux voir plutôt le poinçonnement et renversement

    que pensez-vous de la solution proposée par HAMADY SY  .

    a la fin je veux que le plan soit respecté mais avec une solution que ne pose aucun risque et merci pour ces reponses AITELHADJ et HAMADY .

  2. merci pour la reponse mr fridjali.

    effectivement . l epaisseur 32 cm est toujours valable car 365/12=30.41 < 32 cm ok.

    je ne sais pas qui a fait l etude mais je veux respecter le plan .

    si on est dans le cas ou l epaisseur n est plus valable comme 20 ou 25 cm. avez vous une solution mr  fridjali 

    mrci

  3. Posté(e)

    bonsoir tt le monde.

    j ai besoin d aide en urgence :unsure:

    une semelle d un mur de soutenement (longueur 11 m / largeur 2 m )a été coulée avec une epaisseur de 32 cm au lieu de 40 cm ( faute au  niveau du coffrage ). remarque ... le rideau ou mur n est pas encore coulé

    on doit démolir ou bien le chemisage suffira !!?  et comment proceder au chemisage ??merci

  4. ·

    Modifié par Sara BV

    bonsoir 

    je pense qu'on doit bien comprendre le comportement d'un élément poutre , poteau ou voile etc,...

     mr  KARIMTCA , vous dites "On  n'est pas obligé de placer les armatures verticales à l’extérieur. (dans une poutre on a comme même les barres longitudinales à l’intérieur.)....

    *pour les poutres, les cadres a l'ext  c'est pour  maintenir les barres longitudinales et  avoir un  squelette... .

    *pour un voile de contreventement par exemple ; on peut mettre les barres montantes a l'extérieur !?

     

     

     

  5. je vous remercie pour ttes ces réponses .

    le problème  était la démarche à suivre et comprendre le comportement du voile (voile ou M, sout) et en lisant vos commentaires je pense que j'ai pu extraire quelques idées !

    merci encore .

     

  6. merci monsieur kharasana, 

    alors comment ferrailler ce voile , comme étant un voile ordinaire ou bien un voile du mur de soutènement (je parle de la disposition constructive d'armature) !?

    ma 2eme question est la hauteur de 5m, normal !!!

  7. Posté(e)

    bonjour tout le monde.

    un propriétaire d'un villa (R+2) veut construire un mur de soutènement pour stopper le remblai juste à coté  et qui sera en même temps un voile .

     la semelle filante et l'amorce ont été déjà coulés , on a deux problèmes :

    1/ la semelle est sans talon alors je me demande si cela est normal !

    2/la hauteur d'étage 5m,  je me demande aussi si cela est normal !

    merci