  1. ça ne marche pas avec ce décalage du voile. qui va reprendre le poids du voile (la partie de 1.6) !!?

    vous devez continuer le voile jusqu'à l'infra .

    aussi, vous avez besoin de poutres entre étages

    OTL_Screenshot_01.PNG.1c9919736fbf3e8588

  2. une poutre noyée est pour but de

    *reprendre les charges des murs sur un plancher (mur en maçonnerie par exemple) et surtout les planchers en corps creux.

    *en cas d'ouverture "grande ouverture comme une trappe d'accès d'un bâtiment" ,  etc.

    dans votre cas, vous avez un voile de 3.47 x 0.2 x une hauteur x  , alors là je pense que vous avez besoin d'une poutre bien dimensionnée pour reprendre le poids de ce voile .

     

     

     

     

     

  3. Il y a 7 heures, gasmi bel a dit :

    est le plancher travaile dans un seul sens

    les planchers hourdis portant sur deux sens existent aussi .

    * la table de compression est pour protéger l'hourdis ,

    * le ferraillage des cette table est généralement avec treillis soudés , on appelle aussi anti-retrait .

     

  4. car la forme n'est pas la même 

    la charge de rupture ne sera pas la même. ce problème est réglé pas un coefficient de corrélation (qui varie entre 0.8 à 0.9 je pense )  

    exemple

    sur une éprouvette cubique de 15x15x15 ; 

    la charge de rupture=67 400 kg  ,  la surface =225 cm2

    la résistance =67 400 / 225 = 299.6 bars 

    la résistance d'une éprouvette cylindrique sera = 299.6 bars *0.85 =254.62 bars 

     

     

  5. ·

    Modifié par Sara BV

    salut Mr bendabah

    1 kg/cm² = 1 bar (0.98....) ,

    1 bar = 0.1 MPa,

    donc  190 kg/cm² = 190 bars =  19 MPa.

    aussi,  vous devez oublier cette idée "la contrainte à 7 jours représente 70 % de la valeur à 28 jours" car c'est une estimation et en réalité elle pourra être fausse .

     

  6. Il y a 7 heures, ucefelmir a dit :

    Lorsqu'on dit dimensionnement ceci englobe le ferraillage et la section du béton et c'est généralement l'ELU qui dimensionne. Vous pouvez prendre un exemple concret pour voir.

    NB : On peut s'imaginer un cas exceptionnel ou on trouve que c'est l'ELA qui dimensionne (c'est très rare). Pour rester tranquille, vous faites le dimensionnement à l'ELU et la vérification à l'ELA (ou l'inverse c'est à vous de voir).

    cdt

    Noeuds.pdf

    désolée ! vous n'avez pas repondu à ma question .