Posté(e) Juin 30, 201016 a comment_45282 salut, j'aimerais avoir des solutions pour le calcul d'une nervure. J'ai essayé de calculer une nervure de portée 9,15 m selon le BAEL.Mais jais constaté que le Mu est inferieur a Mtu! Pouvez vous maidez a trouver une solution pour calculer?
Juillet 2, 201016 a comment_45317 Bonjour, je pense qu'il y a e un petit soucis vu qu'il y avait deux réponses à ce sujet . Bref pour ta nervure c'est possible, pourrait tu me donner plus de détails, les charges, isostatique/continue, fpp/fp/ftp? Merci
Juillet 2, 201016 a Auteur comment_45327 Slt! merci pour ta contribution!! jai considerer la nervure comme une poutre en T avec 0,5m comme entraxe voici les dimensions de la nervure lo=9.15m bo=0.08m bw=be jai un G=1950N/ml Q=1250N/ml Mu=47178N.m Mser=3200N/ml
comment_45282salut, j'aimerais avoir des solutions pour le calcul d'une nervure.
J'ai essayé de calculer une nervure de portée 9,15 m selon le BAEL.Mais jais constaté que le Mu est inferieur a Mtu!
Pouvez vous maidez a trouver une solution pour calculer?