Voila, c un cas vécu aujourd'hui sur un chantier : "Ils" ont procédé à la démolition de 24 poteaux...car la résistance en compression à 7 jours a donné 18.5 MPa...
Excès de zèle ? Ignorance ? Vengeance ?....
Je crois que d'après la formule du BAEL exposé par Waleed, ça aurait donné 28,..., selon mes prévisions, ça aurait donné 24, ...peu importe car : Dans ts les cas, il ne fallait pas démolir....Le débat est ouvert...
Merci
Un détail : Le béton est fourni par une centrale à béton (BPE).
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
comment_2509Posté par tratec9
Salam Alikoum,
Voila, c un cas vécu aujourd'hui sur un chantier : "Ils" ont procédé à la démolition de 24 poteaux...car la résistance en compression à 7 jours a donné 18.5 MPa...
Excès de zèle ? Ignorance ? Vengeance ?....
Je crois que d'après la formule du BAEL exposé par Waleed, ça aurait donné 28,..., selon mes prévisions, ça aurait donné 24, ...peu importe car : Dans ts les cas, il ne fallait pas démolir....Le débat est ouvert...
Merci
Un détail : Le béton est fourni par une centrale à béton (BPE).